Arkadaşlar 2 evirici li bi sistemde 1 evirici 500 kWe gücünde ve bu sistm daha sonrasında ana toplama panosunda tek barada birleştiriliyor. Sonrasında Yıldız-Yıldız 1250 kVA trafo ile 330 volt - 400 volt dönüştürülüyor. Bu sistemde trafodan önce kullanmam gereken şalter ne olmadı? Kaçlık olmalı? Ve örnek verebileceğiniz marka varsa çok iyi olur. Teşekkürler.
 
Solar sistem olduğu için trafo 330 volt u 400 volt yapıyor.
 
Arkadaşlar 2 evirici li bi sistemde 1 evirici 500 kWe gücünde ve bu sistm daha sonrasında ana toplama panosunda tek barada birleştiriliyor. Sonrasında Yıldız-Yıldız 1250 kVA trafo ile 330 volt - 400 volt dönüştürülüyor. Bu sistemde trafodan önce kullanmam gereken şalter ne olmadı? Kaçlık olmalı? Ve örnek verebileceğiniz marka varsa çok iyi olur. Teşekkürler.

sn.salisan,
SIEMENS Sentron WL serisi I[SUB]n[/SUB]=2500 A,Kısa devre kapasitesi 100 kA,elektronik trip ünitesi(ETU-Aşırı yük,kısa devre ve toprak kaçak koruması) olan bir güç şalteri işinizi görebilir.
iyi çalışmalar
 