1) Tek fazlı tüketim söz konusu olan ve tek faz olarak çekilecek bir hattın gerilim düşümünü 3 faz olarak hesaplamak kesinlikle yanlış neticeler doğurur, tek faz olarak hesaplanmalıdır.
2) Dağıtım panosundaki faz başına yük dağılımları tespit edilmeli, şayet yükler dengesiz ise dengeli hale getirilmelidir. Güç planlamasında şayet kastettiğiniz eş zamanlılık ise yük yoğunluğu ve yükün durumuna göre bir analiz yapılarak planlanabilir, yok şayet belirtilen güçler üzerinden planlama yapılacaksa faz başına yük dağıtımları ve metrajları dikkate alınarak faz başına gerilim düşümü hesabı yapılması doğru olur.
Israrla ifade ettiğim bir konu var, sistem planlamalarında bu platformdan cevap bekliyorken sizin göz ardı ettiğiniz durumlar olması kuvvetle muhtemel. Bu tür durumları göz ardı ederek sistem planlamak çok riskli zira basit gördüğünüz bir parametre radikal değişikliklere sebep olabilir. Şayet bir cevap arıyorsanız şeffaf bir şekilde tüm parametreleri paylaşmanız yahut konusunda uzman kişilerden doğrudan destek almanız gerekir, verilen öneriler üzerinden planlama yapmanız yanlış olacaktır.