Çok eski bir web tarayıcısı kullanıyorsunuz. Bu veya diğer siteleri görüntülemekte sorunlar yaşayabilirsiniz.. Tarayıcınızı güncellemeli veya alternatif bir tarayıcı kullanmalısınız.
Günaydın kardeşler. Banyomda Kullanmakta olduğum aura marka 3 kademeli ani ısıtıcının 2. Kademesinde kaçak akım rolesi atıyor. Ancak 1. Kademede sorun yok. Bu neden olabilir yardımcı olacak biri varmıdır?
Kablo = 3×6 mm²
Kakr = 300 ma 32A
Bağlı olduğu ana Sigorta 32A
300mA yanlış seçim,30mA olmalı.2. kademe
rezistansında veya kablolarda sorun olabilir.
Öncelikle kaçak akımı ACİLEN değiştirin.Ani
ısıtıcı içinde servise müracaat edin.Allah yü-
zünüze bakmış !