Şohbenin topraklaması banyo bataryasına bağlanmış

Asla sıfırlama yapmayın.
30mA'lik bir kaçak akım alıp taktırın.
 
En iyisi topraklama ve kaçak akım rolesi olmayan bir evde şohbenle ilgili işlem yapmamak..Bu yönüyle Rezistans ustamız haklı...En güzeli o şekilde kalsın..Yarın bir gün bir şey olur sorumlusu ben olurum..saygılar ve sevgiler...
 
Daha altı ay bile olmuyor topraklama çubuğunu bahçenin bir tarafına çakıp 3. kata 1,5'luk NY kablo çekeli. Sadece klima için çektim.

1,5 metre bakır çubuk 45 lira. Kablonun metresi de 50 krş. Varın hesabını yapın. Çok fazla tutan paralar değil bunlar.

Topraklama Çubukları | Tesisat Malzeme-Aksesuar | Toptan Elektrik Malzemeleri-Fiyatları

Toptan Elektrik Malzemeleri

Topraklama çubuğuna giden kablonun kesiti nedir ?
 
Daha altı ay bile olmuyor topraklama çubuğunu bahçenin bir tarafına çakıp 3. kata 1,5'luk NY kablo çekeli. Sadece klima için çektim. 1,5 metre bakır çubuk 45 lira. Kablonun metresi de 50 krş. Varın hesabını yapın. Çok fazla tutan paralar değil bunlar.Topraklama Çubukları | Tesisat Malzeme-Aksesuar | Toptan Elektrik Malzemeleri-FiyatlarıToptan Elektrik Malzemeleri
Topraklama kesitlerinizde sorun var..Bu şekilde kesit kullanamazsınız..Faz kesiti 16 mm2 kadar olan evlerde topraklama kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır. Diyelim ki bahçeden sadece 3. kata çektiniz. Normalde sayaçtan eve gelen kolon hattı 6 mm2 ise topraklama da evin içindeki buata girene kadar 6 mm2 olur.. Sonra evin içindeki dağıtımda faz kesiti 2,5 mm2 olduğu için topraklama kesiti de 2,5 mm2 olması lazım.. Yanlışım varsa ustalarım düzeltsin..Ama 1,5 mm2 kesit ev içine bile olmaz..

Ama şunu da söyleyeyim..Bizim buradaki elektrikçiler ısrarla topraklama kesitini daire içine 1,5 mm2 kullanıyorlar..Geçen okulda sınıfımın bir Elektrik işi vardı prizi açtım baktım topraklama kesiti 1,5 mm2 kullanmışlar.
 
Son düzenleme:
ben kendim çektim evin topraklamasını daire içi 2.5 mm sigortaya kadar sonrası 4mm panoya kadar
lambalar 1.5 mm onları bile 2.5 mm ile değiştirmeyi düşünüyorum şofben olayıda ilginçmiş
bataryaya bağlama kim yapmış acaba merak ettim adamda nasıl vicdan varmış birine birşey olursa
ne olacak ani su ısıtıcılar 7000 bin watt çekiyor ama depolu şofben yani termosifondan çok az elektirik yakıyor bende vardı söktüm bizimkimi dandikti demirdöküm marka aylık 60 tl yakıyor 60 tl de diğer
alettler fatura oluyor 120 tl yazık günah bunların az yakanı varsa bende alayım
 
Son düzenleme:
Sayın Öğretmen27



Ben 1,5 NY kabloyu bahçeden 3. kata bina dışından kroşeleyerek götürdüm. Bizim oturduğumuz yer çatı katı. Asma tahta tavandan sadece klimaya çektim. Bu çektiğim topraklama ev içine dağıtılmıyor çünkü ev eski yapı olduğundan borulardan kabloyu geçirecek yer yok.

Ayrıca toprak ve nötr arasını Voltmetreyle ölçtüğümde 2 volt gördüm. Olması gereken de bu zaten. Tek bir cihaz için 2,5 mm lik kabloya gerek var mı sizce?
 
Son düzenleme:
Sayın Öğretmen27



Ben 1,5 NY kabloyu bahçeden 3. kata bina dışından kroşeleyerek götürdüm. Bizim oturduğumuz yer çatı katı. Asma tahta tavandan sadece klimaya çektim. Bu çektiğim topraklama ev içine dağıtılmıyor çünkü ev eski yapı olduğundan borulardan kabloyu geçirecek yer yok.

Ayrıca toprak ve nötr arasını Voltmetreyle ölçtüğümde 2 volt gördüm. Olması gereken de bu zaten. Tek bir cihaz için 2,5 mm lik kabloya gerek var mı sizce?

O halde prizlerde tek cihaz çalışacağı için priz sortilerinde de topraklama kesiti 1,5 kablo kullanmak lazım. Ama topraklama kesitinde kullanılan kesit bellidir.

Sayın @korkmazDesing ustamız bunu açıkladı.
 
Sayın Öğretmen27



Ben 1,5 NY kabloyu bahçeden 3. kata bina dışından kroşeleyerek götürdüm. Bizim oturduğumuz yer çatı katı. Asma tahta tavandan sadece klimaya çektim. Bu çektiğim topraklama ev içine dağıtılmıyor çünkü ev eski yapı olduğundan borulardan kabloyu geçirecek yer yok.

Ayrıca toprak ve nötr arasını Voltmetreyle ölçtüğümde 2 volt gördüm. Olması gereken de bu zaten. Tek bir cihaz için 2,5 mm lik kabloya gerek var mı sizce?

O halde prizlerde tek cihaz çalışacağı için priz sortilerinde de topraklama kesiti 1,5 kablo kullanmak lazım. Ama topraklama kesitinde kullanılan kesit bellidir.

Sayın @korkmaz_design ustamız bunu açıkladı.




Faz kesiti 16mm2 ye kadar hatlarda toprak kesiti faz kesiti ile aynı olmak zorundadır.
Faz kesiti 16 ile 35mm2 arasında ise (35mm2 dahil) toprak kesiti 16mm2 olmalıdır.
Faz kesiti 35mm2 den büyükse toprak kesiti faz kesitin yarısı olmak zorundadır.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,838
Mesajlar
930,669
Kullanıcılar
452,673
Son üye
loran laran

Yeni konular

Geri
Üst