şönt reaktör hesabı

ceylo

Üye
Katılım
25 Eyl 2009
Mesajlar
14
Puanları
1
merhaba arkadaşlar,

tesisimizde 100 kva gücünde trafomuz var
ve her faz ortalama 12 a civarında
sistemde 10 kva gücünde ups var
sanırım bu da sistemde kapasitif yaratarak
faturaya kapasitif ceza geliyor gelen ceza %17 civarında

1 saatlik sayaçta okuduğum
kapasitif değer 0.018 kvarh ve çarpan faturada 30.000 yazıyor

sizden ricam bunu nasıl çözebilirim
ve şönt reaktörün gücü ne olacak

yardımlarınız için teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
0.50kw yani500wat

ayrıca forumda verildi üstteki arama butonunu kullanmanı tavsiye ederim
 
Son düzenleme:
hocam 500 w nasıl buldunuz
bilmeyenlerde öğrenmiş olur

teşekkürler

0.018X30.000=540 w ediyor

500 yeterli olur mu

trifaz reaktör kullanmam gerekiyor değil mi

saygılar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yeterli olur 10 kva trifaze giriş mono cıkış degilmi?
 
ilginiz için teşekkürler
ups im monofaz
 

Forum istatistikleri

Konular
128,822
Mesajlar
920,773
Kullanıcılar
450,911
Son üye
fatih41311

Yeni konular

Geri
Üst