merhaba arkadaşlar,

tesisimizde 100 kva gücünde trafomuz var
ve her faz ortalama 12 a civarında
sistemde 10 kva gücünde ups var
sanırım bu da sistemde kapasitif yaratarak
faturaya kapasitif ceza geliyor gelen ceza %17 civarında

1 saatlik sayaçta okuduğum
kapasitif değer 0.018 kvarh ve çarpan faturada 30.000 yazıyor

sizden ricam bunu nasıl çözebilirim
ve şönt reaktörün gücü ne olacak

yardımlarınız için teşekkürler
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
0.50kw yani500wat

ayrıca forumda verildi üstteki arama butonunu kullanmanı tavsiye ederim
 
Son düzenleme:
hocam 500 w nasıl buldunuz
bilmeyenlerde öğrenmiş olur

teşekkürler

0.018X30.000=540 w ediyor

500 yeterli olur mu

trifaz reaktör kullanmam gerekiyor değil mi

saygılar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
yeterli olur 10 kva trifaze giriş mono cıkış degilmi?
 
ilginiz için teşekkürler
ups im monofaz
 