şönt reaktörler

kenan_37

Üye
Katılım
8 Kas 2012
Mesajlar
276
Puanları
1
Konum
kastamonu
merhaba arkadaşlar. Kompanzasyon sisteminde kontaktörlerden biri çekili kalmış.%20 nin altında sürülen üç reaktör %80 lerde sürülmeye başladı.kontaktör sorununu çözdük.reaktif ve kapastif değerler çok iyi olduğundan farkına varamadık.sorum şu.bu durum aktif tüketimde bir artışa sebep olmuş mudur.
 
Evet adem_cotak ' a aktılıyorum. Forumda bu konuda paylaşımlar olmuştu. Aktif tüketimleri, emin değilim hatırladığım kadarı ile çok az , reaktör gücünün %3-5 i kadar.
 
Evet adem_cotak ' a aktılıyorum. Forumda bu konuda paylaşımlar olmuştu. Aktif tüketimleri, emin değilim hatırladığım kadarı ile çok az , reaktör gücünün %3-5 i kadar.
Entesde %3-5 tüketim vardır diyor
 
merhaba arkadaşlar. Kompanzasyon sisteminde kontaktörlerden biri çekili kalmış.%20 nin altında sürülen üç reaktör %80 lerde sürülmeye başladı.kontaktör sorununu çözdük.reaktif ve kapastif değerler çok iyi olduğundan farkına varamadık.sorum şu.bu durum aktif tüketimde bir artışa sebep olmuş mudur.

Gerek kondansatörler gerek reaktörler; ikisi de reaktif güç sağlasa da belirli bir derecede aktif güç kaybına neden olurlar. Dolayısıyla cüzi de olsa aktif tüketime neden olmuşlardır.
 
ne kadar ısınıyorsa o kadar güç boşa harcanmış demektir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,600
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst