Merhaba, 320A şalter çıkışına 3x120 kablo bağlantısı ile 150kw makinaya bağladım. şalter girişine, baradan her faz için 2x60 kablo ile köprü atsam sizce bir sakınca olurmu.. yoksa illa tek tek 120lik mi kullanmak gerekir..? köprü mesafesi yaklaşık 20cm..
kolay gelsin..
 
Merhaba, 320A şalter çıkışına 3x120 kablo bağlantısı ile 150kw makinaya bağladım. şalter girişine, baradan her faz için 2x60 kablo ile köprü atsam sizce bir sakınca olurmu.. yoksa illa tek tek 120lik mi kullanmak gerekir..? köprü mesafesi yaklaşık 20cm..
kolay gelsin..
120'lik dediğiniz kablo xlpe izoleli yani N2XH kablo değil NYY kablo ise eğer toprakta 315A havada 285A akım taşıyor dolayısıyla şalter 320A'e set edilmesi durumunda kablonunuzun (gerilim düşümü göz ardı edilerek ve cos fi 0,8 kabul edildiğinde) ısı kapasitesi kurtarmıyor. Üretici katalog değerlerinden ısı kapasitelerini kontrol etmenizi tavsiye ederim. Tabi burada 150kw çeken makinanın ne olduğunu da ifade etmemişsiniz, cihazınıza yönelik koruma tedbirlerini göz ardı etmeyin. Tek kablo yerine çok kablonun dezavantajı kablo yoğunluğundan kaynaklı kapasite düşüşü olabilir..
 