Kit fazı olarak geçen bu kablo referans kablosu olarak da geçer. Direk panodan yada anahtarlamadan önceki kısımdan çekilir ondaki amaç ; eğer kit e vereceğin kabloyu armatüre çektiğin kablonun hattından verirsen armatürleri kapattığında kitin enerjisi kesildiğinden bataryalar devreye girer ve armatürü yakar ayrı bir hat çekersek ki bu sana sadece kesinti yada panoda arıza olduğunu anlamanı sağlayan kablo olmalıdır ve panoda enerji kesildiğinde kite enerji gelmediğinden bataryalar devreye girsin ve acil aydınlatma armatürü yada armatürleri yansın.
Ama konu şantiye elektriği olarak geçtiğinden büyük ihtimalle anahtarlama yapılmayacak ve direk panodan linyeleme ile armatürleri besleyeceksiniz. Eğer aynı linyeden kiti de beslerseniz bu durumda da şantiye sahasında aydınlatmaya ihtiyacınız olmadığında ilgili linyenin sigortasını kapattığınızda kit e enerji gelmediğinden bataryalar devreye girecek ve armatür yanacaktır. Bu sebepten sigortasını kapatmayacağınız bir linye tüm acil aydınlatmaları dolaşmalıdır. Bu linyeye kit fazı yada referans fazı(kablosu) denir.
Konuya geç cevap olmuş olabilir ama genel bilgi olarak alınabilir.