merhaba arkadaşlar çalıştığım kurumun ana kumanda panosunda şebeke -jenaratör enerji geçişleri kontaktörler ile yapılmış.şebeke kontaktörünün kontaklarından bir tanesi yanmış .değiştirmem gerekecek.şebeke-jenaratör kontaktörleri yanyana.yanılmıyorsam kontaktörün üzerinde normalde kapalı ve normalde açık olmak üzere iki yardımcı kontak daha var.bu yardımcı kontakların bağlantısı nasıl olacak selamlar.
jenaratör ve şabeke kontaktörleri arasında mekanik ve Elektrik kilitleme olması şartır.
aşağıdaki " benzer konular " bölümüne bak çok benzer konular var.
merhaba arkadaşlar.şebeke kontaktörünün kontağının bir tanesi yanmış.ayrıca bu kontaktörün normalde kapalı olan yardımcı kontağıda muhtemelen yapışmış kontaktör kontağını bırakınca yardımcı kontak kapanmıyor.hal böyle olunca jenaratör kontaktörünün bobin ucuna enerji gitmiyor.Elektrik kesilince jenaratör çalışıyor ama tesise enerji veremiyor.şebeke kontaktörü 125 amp kontaktör.bizim burası küçük bir ilçe kontaktörü değiştireceğiz ama bulamadık sipariş verdik onunda gelmesi üç dört günü bulur .şebeke kontaktörünün yanık olan kontağına köprü attık hastaneye enerjiyi bu şekilde verebildik.jenaratörüde devre dışı bıraktık.enerji kesintsi olursa gelmesini beklemekten başka yapacak birşey yok.sorum şu.hal böyle iken bir kesinti olması durumunda (çalıştığım kurum hastane olduğundan kesintisiz enerji vermek gerekiyor.jenaratörü çalıştırıp hastaneye nasıl enerji verebilirim
köprü attığımız şebeke kontaktörü kontağı üzerine bir Sigorta koysam şebeke enerjisi kesilince sigortayı kapatsam şebeke kontaktörününün A1 ucuna gelen kabloyu(jenaratör kontaktörünün normalde kapalı kontağından geçip geliyor)jenaratör kontaktöründen çıkarıp araya sigorta koysam,jenaratör kontaktörünün a1 ucuna gelen ucu(şebeke kontaktörünün normalde kapalı yardıcı kontağı üzerinden geliyor)şebeke kontaktöründen çıkarıp bir sigortada araya koysam.jenaratör kontaktörünü besleyen sigortayı kapalı tutsam.enerji kesintisi olduğunda şebeke kontaktörünü besleyen sigortayı kapatıp vede şebeke kontaktörünün yanık kontağının üzerine taktığımız sigortayı kapatıp(geri esleme olmasın diye) jenaratör kontaktörünü besleyen sigortayı kaldırıp jenaratörü elimizle çalıştırsak nasıl olur.