2-3 ay önce 4 kutuplu 80A transfer şalterini 650 € gibi bir fiyata almıştık.
Peki bu bağlantıları yaparken ekstra bir kanlolamaya gerek yok değil mi birinci hattı şebeke ikinci hattı jenaratör girip çıkışları mühürlüyoruz oto moda aldığımızda kendimiz herhangi bir ekstra kontaklama veya kablolamaya gerek yok değilmi kendi herşeyi otomatik olarak yapıyor değilmi bilgisini alayım da.
 
Peki bu bağlantıları yaparken ekstra bir kanlolamaya gerek yok değil mi birinci hattı şebeke ikinci hattı jenaratör girip çıkışları mühürlüyoruz oto moda aldığımızda kendimiz herhangi bir ekstra kontaklama veya kablolamaya gerek yok değilmi kendi herşeyi otomatik olarak yapıyor değilmi bilgisini alayım da.
Kullanacağınız markaya göre farklılık olabilir. Kurulum ve devreye alma ile ilgili katalogları inceleyebilirsiniz. Üzerindeki dip switch ve potansiyometreler ile gerilim ,frekans ,eşik değerlerini ayarlamanız gerekebilir.

Daha iyisini görmedim.Bütçe zorluyorsa,
kontaktörlü yerine Federal monoblokta
olabilir.
Evet socomec kaliteli gerçekten.Haziran ayında da 1000A lik bir ürününü kullanmıştık.ABB nin TruOne serisini test etme fırsatım olmadı henüz.Mutlaka Abb de iyidir.Siz ne dersiniz ?
 
Kullanacağınız markaya göre farklılık olabilir. Kurulum ve devreye alma ile ilgili katalogları inceleyebilirsiniz. Üzerindeki dip switch ve potansiyometreler ile gerilim ,frekans ,eşik değerlerini ayarlamanız gerekebilir.


Evet socomec kaliteli gerçekten.Haziran ayında da 1000A lik bir ürününü kullanmıştık.ABB nin TruOne serisini test etme fırsatım olmadı henüz.Mutlaka Abb de iyidir.Siz ne dersiniz ?
Tabikide onlarda mutlaka ayarlamalar yapamam gerekeceğinin farkındayım. Fakat kapalı kontak açık kontak girmeme gerek kalmaz hertürlü anladığım kadarıyla test etmiş kişiler olarak bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?
 
Kullanacağınız markaya göre farklılık olabilir. Kurulum ve devreye alma ile ilgili katalogları inceleyebilirsiniz. Üzerindeki dip switch ve potansiyometreler ile gerilim ,frekans ,eşik değerlerini ayarlamanız gerekebilir.


Evet socomec kaliteli gerçekten.Haziran ayında da 1000A lik bir ürününü kullanmıştık.ABB nin TruOne serisini test etme fırsatım olmadı henüz.Mutlaka Abb de iyidir.Siz ne dersiniz ?

Socomec alınabiliyorsa ! ,Socomec alınır.
 
Son düzenleme:
SELAMUN ALEYKUM ARKADAŞLAR ALLAH İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ RAST GETİRSİN,
MERAK ETTİĞİM BİR KONU VAR ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE JENARATÖR VAR MAZOT AZALDIKCA DOLDURUYORUZ ELEKTRİK KESİNTİLERİ DURUMUNA GÖRE,
ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM BİLGİ ŞU MESELA ELEKTRİKLER KESİLDİ JENARATÖR UZUN SÜRE ÇALIŞIYOR BİZ BUNA MAZOT BİTMEMESİ İÇİN (ÇALIŞIRKEN MAZOT DOLDURABILIRMIYIZ ? ) BİR SORUN YAPARMI HAVA GIBI VS.
 
SELAMUN ALEYKUM ARKADAŞLAR ALLAH İŞİMİZİ GÜCÜMÜZÜ RAST GETİRSİN,
MERAK ETTİĞİM BİR KONU VAR ÇALIŞTIĞIM İŞ YERİNDE JENARATÖR VAR MAZOT AZALDIKCA DOLDURUYORUZ ELEKTRİK KESİNTİLERİ DURUMUNA GÖRE,
ÖĞRENMEK İSTEDİĞİM BİLGİ ŞU MESELA ELEKTRİKLER KESİLDİ JENARATÖR UZUN SÜRE ÇALIŞIYOR BİZ BUNA MAZOT BİTMEMESİ İÇİN (ÇALIŞIRKEN MAZOT DOLDURABILIRMIYIZ ? ) BİR SORUN YAPARMI HAVA GIBI VS.
Hava makina çalışırken tanktan yakıt gelmediği anda olur. Makina çalışırken yakıt tankina ilave makinaya hava yaptırmaz.
 