arkadaşlar şofben için ayrı bir hat çekip sigorta kutusuna götürmeyi düşünüyorum.şofben 3.kademe 7000w mış.şofbenden sigorta kutusuna kadar sıvaüstü antigron kablo çekmeyi düşünüyorum.kaçlık antigron kablo olmalıdır . kaç amperlik sigorta almalıyım
sigorta b tipi mi c tipi mi olmalıdır.sigortalar arası köprüleme için kaçlık nya kablo kullanılmalıdır.cevaplarsanız sevinirim
Şohbene ( ani su ısıtıcısı ) özel 10mA kaçak akım rölesi olup , görevini yaparsa mükemmel olur .
Çeşitli ürünlerin aşağıda linklerini verdim her kafadan ayrı bir ses var !!!
hesaplamalar nasıl yapılır .
En yüksek değer ürünün 7000 watt olduğundan
7000 watt / 220 volt = 31.8 amper eder .
siğorta değeri , tipi ve kablo kesiti ilişkisi ( mesafe , sıcaklık , dayanıklılık vs gibi )
siğorta ürünü korumaz kabloyu korur ( yangın riski )
7000 watt için 32 amper kaliteli B tipi ( normal atan ) siğorta değeri olmalıdır .
B tipi siğortalar ısıtıcılarda kullanılır
C tipi motor cihazlarda kullanılır ( motor , klima gibi ) ve ana giriş siğortası ( sayaç önü ve arkası )
32 amper değer ucu ucuna bir değerdir ama herhangi bir durumda atması iyidir .
kablo kesiti hesabı yapılır
kablonun kaliteli olması gereklidir ve çeşitli faktörlerden dolayı
konumunuz gereği kablo mesafesi 24 metreye kadar 3x4mm2 olmalıdır .
siğorta kutusundan itibaren direk hat olmalıdır .