Yazacak bir şey bulamıyorum
Kondansatörlü Yıldız bağlantı yaptınız motor çok düşük güçte çalıştı, çünkü bir sargı grubuna verdiğiniz gerilim 127 Volttur bu yıldız bağlantıda. Yani motor boşta iken döner ama yük altında çalışmaz, bayılır hatta durur.
Kondansatörlü Üçgen bağlantı yaptınız, motor vınladı ama dönmeye başlamadı; tıpkı 3 fazlı motoru 2 faz verip çalıştırmaya çalışmak gibi kararsız bir durum oluştu. Bu döner alan meydana gelmiyor demektir. Sebebi ise kondansatördür yani bağladığınız kondansatör uygun değerde değildir.
Yukarıda çizdiğiniz son şekle göre sanıyorum 72-88 mikroFarad aralığında bir kondansatörle deneme yaptınız.
Bir de motorun etiketine iyi bakın,
Üçgen/Yıldız; 220/380 V yazıyor.
Yani, üçgen bağlayacaksan fazlar arası 220 Volt ver,
Yıldız bağlayacaksan fazlar arası 380 Volt ver diyor.
Siz, Yıldız bağlı iken 380 Volt ile çalışan motoru, 1 fazlı olarak yani 220 Volt ile çalıştırmak istemiyor musunuz? O zaman üçgen bağlayıp uygun değerde kondansatörle yol vermeniz gerekir. Hepsi bu.