0.37 kw 3 faz motoru 1 faz ile çalıştırma

3 fazlı asenkron motorunuzu 1 fazda çalıştırmak istiyorsanız bu şema size faydalı olacaktır;

ImageUploadedByKontrolKalemi.Com Mobil1414684156.433005.jpg


Sizin motorunuz yıldız bağlı olduğu için yıldız bağlı olan tarafa kondansatörü bağlayacaksınız ve 2 sargıya AC gerilimi vericeksiniz. 3 fazı 1 faza çevirmenin amacı 3 faz şebekeniz yoktur bunun için bağlayabilirsiniz fakat şu unutulmamalıdır ki, 3 faz akımdan aldığınız verimi 1 fazdan alamazsınız motorunuz daha düşük güçte çalışacak ve dönecektir :)


KontrolKalemi Mobile ile gönderildi.
 
yıldız
 
Yazacak bir şey bulamıyorum:)

Kondansatörlü Yıldız bağlantı yaptınız motor çok düşük güçte çalıştı, çünkü bir sargı grubuna verdiğiniz gerilim 127 Volttur bu yıldız bağlantıda. Yani motor boşta iken döner ama yük altında çalışmaz, bayılır hatta durur.

Kondansatörlü Üçgen bağlantı yaptınız, motor vınladı ama dönmeye başlamadı; tıpkı 3 fazlı motoru 2 faz verip çalıştırmaya çalışmak gibi kararsız bir durum oluştu. Bu döner alan meydana gelmiyor demektir. Sebebi ise kondansatördür yani bağladığınız kondansatör uygun değerde değildir.

Yukarıda çizdiğiniz son şekle göre sanıyorum 72-88 mikroFarad aralığında bir kondansatörle deneme yaptınız.

Bir de motorun etiketine iyi bakın,

Üçgen/Yıldız; 220/380 V yazıyor.
Yani, üçgen bağlayacaksan fazlar arası 220 Volt ver,
Yıldız bağlayacaksan fazlar arası 380 Volt ver diyor.

Siz, Yıldız bağlı iken 380 Volt ile çalışan motoru, 1 fazlı olarak yani 220 Volt ile çalıştırmak istemiyor musunuz? O zaman üçgen bağlayıp uygun değerde kondansatörle yol vermeniz gerekir. Hepsi bu.:(
Sanayide fazlar arası 380V olduğuna göre burada verdiğiniz örnekte bu motoru üçgen bağlayıp çalıştıramayız.(bir varyakla gerilimi değiştirmediğimiz sürece)Doğrumu mudur?
2. sorum:yine bu motoru yıldız üçgen çalıştıramayız.Değil mi?
 
Sanayide fazlar arası 380V olduğuna göre burada verdiğiniz örnekte bu motoru üçgen bağlayıp çalıştıramayız.(bir varyakla gerilimi değiştirmediğimiz sürece)Doğrumu mudur?
2. sorum:yine bu motoru yıldız üçgen çalıştıramayız.Değil mi?


1- Sanayide fazlar arası gerilim 380 Volt olduğu için bu motoru üçgen bağlayamayız. Evet.
(Bu motorun faz başına 220 V gerilime ihtiyacı vardır, üçgen bağlarsak faz başına 380 V vermiş oluruz ve
motor sargıları yanar.)
2- Bu motor normal şartlarda (yani sanayi ortamında-380V şebekede) yıldız-üçgen yol verilerek
çalıştırılamaz. Bu da doğrudur.
 
1- Sanayide fazlar arası gerilim 380 Volt olduğu için bu motoru üçgen bağlayamayız. Evet.
(Bu motorun faz başına 220 V gerilime ihtiyacı vardır, üçgen bağlarsak faz başına 380 V vermiş oluruz ve
motor sargıları yanar.)
2- Bu motor normal şartlarda (yani sanayi ortamında-380V şebekede) yıldız-üçgen yol verilerek
çalıştırılamaz. Bu da doğrudur.
Cevabınız için teşekkürler.
 