Öncelikle Herkeze Hayırlı Bayramlar Diliyorum.
Soğutma sistemindeki alçak basınç tankını -0.3 bar da sabit tutmam gerekiyor.
3 adet kompresör var. her kompresörün;
1. dijital çıkışla öncelikle motoru çalışıyor, makine şu anda boşta çalışıyor, sağdece yağ pompası ile kendini yağlıyor.
2. dijital çıkış ile yağ hattına bağlı olan bir selonoit walf ile 2 adet kafayı(pistonu) devreye alıyor, kapasite % 33.
3. ve 4. dijital çıkışlarda aynı şekilde 2 şer kafa devreye sokuyor, % 66,%100 oluyor.
ben 3 sene önce s7 200 ile: 0.0 bar üstünde Allah ne verdiyse tüm makineler full çalışıyor.
-0.4 barda ise sistem tamamen duruyor.
aralarda ise 3 makineyi basıncın durumuna göre çalıştırdım.
tüm bu işlemleri karşılaştırma komutları ve zaman röleleri ile yaptım.
bu zamana kadarda dalgalanmalar çok olsada, -20 derece donmuş muhafaza odaları için sorunsuz çalıştı.
çalıştığım firma bir adet IQF cihazı aldı ve sisteme montajı yapıldı. IQF ürünleri bloklaştırmadan tane tane donduran bir cihaz.
IQF ısısı, alçak basınç tankındaki basınç dalgalanmaları nedeni ile -40 derece ile -28 derece arasında gidip geliyor.
PİD konusunu çok araştırdım, çıkış anolog veya PWM, hız sürücülü motor veya oransal cihazlar şeklinde.
benim basıncı sabit tutmam için nasıl bir yöntem, teknik uygulamam gerekiyor.
şimdiden teşekkürler.
Soğutma sistemindeki alçak basınç tankını -0.3 bar da sabit tutmam gerekiyor.
3 adet kompresör var. her kompresörün;
1. dijital çıkışla öncelikle motoru çalışıyor, makine şu anda boşta çalışıyor, sağdece yağ pompası ile kendini yağlıyor.
2. dijital çıkış ile yağ hattına bağlı olan bir selonoit walf ile 2 adet kafayı(pistonu) devreye alıyor, kapasite % 33.
3. ve 4. dijital çıkışlarda aynı şekilde 2 şer kafa devreye sokuyor, % 66,%100 oluyor.
ben 3 sene önce s7 200 ile: 0.0 bar üstünde Allah ne verdiyse tüm makineler full çalışıyor.
-0.4 barda ise sistem tamamen duruyor.
aralarda ise 3 makineyi basıncın durumuna göre çalıştırdım.
tüm bu işlemleri karşılaştırma komutları ve zaman röleleri ile yaptım.
bu zamana kadarda dalgalanmalar çok olsada, -20 derece donmuş muhafaza odaları için sorunsuz çalıştı.
çalıştığım firma bir adet IQF cihazı aldı ve sisteme montajı yapıldı. IQF ürünleri bloklaştırmadan tane tane donduran bir cihaz.
IQF ısısı, alçak basınç tankındaki basınç dalgalanmaları nedeni ile -40 derece ile -28 derece arasında gidip geliyor.
PİD konusunu çok araştırdım, çıkış anolog veya PWM, hız sürücülü motor veya oransal cihazlar şeklinde.
benim basıncı sabit tutmam için nasıl bir yöntem, teknik uygulamam gerekiyor.
şimdiden teşekkürler.