salih_elektrikci
Üye
- Katılım
- 27 Nis 2010
- Mesajlar
- 57
- Puanları
- 1
Arkadaşlar tek daire talep gücü ki örnek olarak da 16kw alırsak 8kw olarak hesaplanır.
Ben talep gücünden bahsetmek istiyorum.
Örnek olarak bir evdeki elektrik ile çalışan tüm cihazların gücü toplamına kurulu güç ve bu cihazların aynı anda devre de olma olasılıklarını hesaba katarak yapılan yeni hesaplama ise talep güç diyebiliriz.
Daireden binaya binadan paftaya paftalardan ise trafo gücüne ulaşabiliriz.
Yönetmelik der ki bir dairenin talep gücü en az 3 kw olacaktır.Dağıtım projelerinde bir sitenin trafosunu seçerken sitede ki toplam daire sayısına bölerek daire başı 3 olup olmadığına bakar tedaş da çalışan arkadaşlar.
Eş zamanlılık faktörü ise Binada yada paftalarda karşımıza çıkar.Ve bu değer
3 daire yanılmıyorsam 0,45 ve 62 dairede 0,23 idi.
Örnek veriyorum 20 daireli bir bina binanın talep gücünü nasıl belirleriz?
Bir kaç farklı çözümü olmak ile beraber ben size bir tanesini anlatıyorum.
16 kw dairenin kurulu gücü.Burada (8kw*0,6)+((16-8)kw*0,4)=8kw(doğrusu budur)
Binanın ise;20 daire eş zamanlılık faktörü 0,39 dur.
(20*0,39*8kw)+(ortak mahal(hidrafor+kazan+ortak mahal+asansör))Bu şekilde binanın talep gücünü buluruz.
Binanın kurulu gücü ise (20*8kw)+ortak mahal
Yukarıda anlattığım yöntemin eksik tarafı ise ortak mahal diye belirttiğim alanlar da da eş zamanlılık faktörü kullanacağız.
Selamlar
Ben talep gücünden bahsetmek istiyorum.
Örnek olarak bir evdeki elektrik ile çalışan tüm cihazların gücü toplamına kurulu güç ve bu cihazların aynı anda devre de olma olasılıklarını hesaba katarak yapılan yeni hesaplama ise talep güç diyebiliriz.
Daireden binaya binadan paftaya paftalardan ise trafo gücüne ulaşabiliriz.
Yönetmelik der ki bir dairenin talep gücü en az 3 kw olacaktır.Dağıtım projelerinde bir sitenin trafosunu seçerken sitede ki toplam daire sayısına bölerek daire başı 3 olup olmadığına bakar tedaş da çalışan arkadaşlar.
Eş zamanlılık faktörü ise Binada yada paftalarda karşımıza çıkar.Ve bu değer
3 daire yanılmıyorsam 0,45 ve 62 dairede 0,23 idi.
Örnek veriyorum 20 daireli bir bina binanın talep gücünü nasıl belirleriz?
Bir kaç farklı çözümü olmak ile beraber ben size bir tanesini anlatıyorum.
16 kw dairenin kurulu gücü.Burada (8kw*0,6)+((16-8)kw*0,4)=8kw(doğrusu budur)
Binanın ise;20 daire eş zamanlılık faktörü 0,39 dur.
(20*0,39*8kw)+(ortak mahal(hidrafor+kazan+ortak mahal+asansör))Bu şekilde binanın talep gücünü buluruz.
Binanın kurulu gücü ise (20*8kw)+ortak mahal
Yukarıda anlattığım yöntemin eksik tarafı ise ortak mahal diye belirttiğim alanlar da da eş zamanlılık faktörü kullanacağız.
Selamlar