1,5A 2 adet 220V dikiş makinası 40A otomatı attırıyor
sigortan arızalı olabilir kontakları ark yapıyor tam temas etmiyor. oluşan ısıdan dolayı bir süre sonra termik etkiden dolayı Sigorta açıyor.
1,5 a lik iki motor için 40 amper bir sigortadan besleme alman zaten yanlış c tipi 6amper kullanabilirsin.
bu tesisat evdeyse vede aynı linyeye bağlı şohben varsa yine açabilir.
ama ben bu arızayla çok sık karşılaştım genellikle hep sigorta bozulmuş oluyor. tırnak tutumuyor
sana tavsiyem Siemens, merlingerin,ABB,veya legrand marka bir sigorta al. rahat edersin ;D
Sigorta c tip olmalı ilk önce sonra makinaya bak benimde başıma geldi çalışıyor bir süre sonra atıyordu kısa devre vardı c tip otomat olduğundan biraz geç atıyordu oda bizi yanılttı arızalı olan makinayı bul arızayı onda ara sigortayıda değiştir ömrü bitmişde olabilir
arkadaşlar makinada kısadevre varsa c tipi otomat gecikmeli olarak atmaz ani olarak devreyi açar .
c tipi otomatın özelliği ilk kalkınma anında çekilen 3-4 kat akımı 1-2 saniye görmemesidir. ancak devrede kısadevre varsa hangi tip olursa olsun ani olarak devreyi açar.
sizin sorununuz şu şekilde açıklanabilir; motorda sargılar arsı izolasyon zayıflamış, motor ısındığındada izolasyon özelliğini tamamen yitirerek bir süre sonra kısadevreye dönüşebilir. bu durumda motor ilk çalıştırıldığında atmasa bile bir süre sonra atabilir. ayrıca burada besleme kaynağı çok uzakta olması durumlarında besleme kablosunun kendisi de direnç özelliği gösterebilir. bu durumda da Sigorta arıza durumlarında geç açabilir.