1 faz 3 hp 2.2 kw lik dalgic pompa alacagim fakat SIKINTILI bir durum var. tedas direkten ev arasi 40 m evden kuyu arasi 170 m ve toplam olarak 210 m 2x 16 mm NYY kablo aldim.bu durumda bu kablo ile bu dalgic pompayi sorunsuz calistirabilirmiyim. veya bu durum icin oneride bulunurmusunuz. tesekkurler
 
Çalıştırabilirsin. %2,13 gerilim düşümü yapar:

%e=200.L.N / k.s.U2
%e=200.210.2200 / 56.16.2202
%e=%2,13

Tedaş direğinden evinize gelen kablo 16mm2'lik değil her halde. Bu durumda gerilim düşümü biraz daha artar. O da kablon 6mm2'lik ise toplamda %3 gibi bir şey yapar (40mt 6mm2+ 170mt 16mm2) . Gene de çalıştırır. Ama Tedaş hattının şebeke gerilimi çok düşükse yapacak bir şey yok.
 
Akim tasima acisindan zaten herhangi bir problem yok . Kontrol etmeniz gereken gerilim dusumudur.
%e=(0.074x2.2x210)/16 = %2.14 bulunur ki, bunun anlami bu kabloyu rahatlikla kullanabilirsiniz.
 
tedaş tan eve kadar olan mesafe 40 m ve kullanılan iletken kesiti de 6mm2 ise gerilim düşümü 1,1 V çıkıyor
evden motora kadar olan mesafe 170 m ve kullanılan iletken kesiti de 16 mm2 ise gerilim düşümü 1,72 V çıkıyor
%u= 0,074 * L* P /S formulüne göre  
%u : gerilim düşümü
L: uzunluk m
P: güç kW
S: iletken kesiti
SONUÇ :  eve kadar olan gerilim düşümü + motora kadar olan gerilim düşümü
                                                 1,1 + 1,72 =2,82 V
sonucun 3 ten küçük çıkması gerekiyordu
2,82< 3 Volduğundan MOTORUN ÇALIŞMASINDA BİR SORUN OLMAZ
 
arkadaşlar gerilim düşümü hesabı yapmışlar ama tedaş trafosuyla sizin evin yanındaki direk mesafesi ne kadar eğer hattın en sonlarından bi direkse sizin kapıdaki bide 170m ve 40m yi sayarsan baya mesafe olur.. bide hatta fazla bi yük varsa o dalgıç biraz zor çalışır
 