1. kademe hatası

Katılım
2 Ağu 2009
Mesajlar
632
Puanları
16
Yaş
46
rgs3c12 marka röle kullanıyorum

hata menüsünde (error 18 )veriyor

1. kademede kapasite saglam kondensator akımlarının üçüde birbirine eşit
monofaz kondansator da degil. ama hatanın nedenini anlayamadım

şimdiden teşekkürler
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
mustafa arkadaşım 1. kademendeki kondansatörün gücü ne?birde akım trafosu oranın ne,bunları söylersen sana yardımcı olabilirim.
 
Devreye alma sırasında yük sabit kalamıyorsa da hata veriyor. Eger yükte iken otomatik devreye alma işlemi yapıyorsanız olabilir.
 
akım trafosunun oranı 80 olarak gırılıyor
1. kademe kapasıtesi 400 v 20 kWar
 
400/5 atrf de 20 kvar ı görmemesinin bir tek sebebi kondansatörün enerjisinin atrfden önce alınması ile (bağlantı hatası) mümkün olabilir yada kontaktör yada sigorta geçirmiyor da olabilir.
 