3faz 400 volt 2 tane 12.5 kVar kondansatörü 1 tane 25 kvar kontaktöre bağlamanın bir sakıncası olurmu acaba?
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
ertansakarya arkadaşım,iki kondansatörü bir kontaktöre bağlayabilirsin.önemli olan toplam kvarına göre kontaktör kullanmaktır.
 
3faz 400 volt 2 tane 12.5 kVar kondansatörü 1 tane 25 kvar kontaktöre bağlamanın bir sakıncası olurmu acaba?

Önemli olan burada akım taşıma kapasitesine göre seçim yapmaktır. 12,5 kVAR'lık kondansatörün çektiği nominal akım x 2 , ek olarak kondansatörün ilk devreye girmesinde göstermiş olduğu tepkiden özellikle kontaktör olduğu için x 2'nin biraz daha üstünde seçim yapılmalıdır. Zaman zaman gelebilecek darbeler göz ardı edilmemelidir. Kontaktörün ayrıca kompanzasyon kontaktörü olmasına özen gösteriniz.
 
Son düzenleme:
Saygıdeğer meslektaşlarım
Kondansatörler için kontaktör seçimi 2 türlü yapılabilir.
1- Kondansatör gücüne en yakın kondansatör kontaktörü seçilir.Bu misalde 2x12,50=25 KVAR'lık kondansatör kontaktörü yeterlidir.VEYA
2- Güç kontaktörü seçilecekse kontaktör akımı=1,1x1,3x In =1,43 x (kondansatör nominal akımı) seçmelidir.Bu misale göre In= 25000/1,73 x 400 =36 A. KONTAKTÖR AKIMI (400 voltta ) = 1,43 x36 = 52,5 amper (Bu değere en yakın nominal kontaktör akımı seçilmelidir.)
Bu 1,43 katsayısı VDE den alınmıştır.
SAYGILARIMLA
 
2 adet 12,5kvar komp.kondansatörü demişsin o zaman bu kademe 25kvar
o zaman kontaktörü de 25kvar a uygun olmak zorundadır
yani kullanabilrsin.
 
Her zaman uyguladığımız şey bence hiç bir sakıncası yok.Tabiki gücüne uygun olduktan sonra
 
uygun amperde seçildiği sürece bi sakıncası olmaz yukardaki hesaplamadada belirtildiği gibi amperajının doğru seçilmesi lazım ....
 
kontaktör akımı kurtarıyorsa herhangi birsorun olmaz
 