Amerika ve Avrupa'da, 10 saniyenin altinda calisacak jenerator sartnameleri yazilmakta,cezai yaptirimlarida epey fazla.

Turkiye'de bu konuda en iyi firmalar Cummins,CAT ve MTU dahil kesin konusmamakta, altina imza atmamaktadir. Tam yukte, 1000kVA uzeri 7-8 saniye'de calistiran ,goren yada bilgisi olan arkadaslar var mi?
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Jeneratör konusunda çok tecrübeli olmamakla birlikte 7-8 saniye çok ciddi bir süre, kullanmakta olduğumuz 350 kVA İndeks jeneratör elektrik kesintisinden- jeneratör beslemesine kadar 15 saniye sürede yüke veriyor kendini,marş süresi 4-5 saniye zaten, etiketine göre ilk adımda yüklenme oranı %100 ama biz maksimum %50-60 da yüke verdik. (mevcut tüketimimiz bu kadar olduğu için)
 
Niye ki jeneratörü erken yüke verme ihtiyacı duyuyorsunuz? Jeneratörü erken yüke vereceğinize UPS'le öyle bir sistem kurarsınız ki elektrik kesintisi olmadan jeneratörünüzü 10 sn'den daha uzun bir sürede sorunsuzca devreye alabilirsiniz. Avrupa'daki sistem zennedersem bu olsa gerek.
 
Bence sistem emniyet ve cihazların sağlıklı kullanılması için en az 20 saniye aceleye gerek yok sonuçta
Jenaratör kalkınacak,kendini kontrol edecek ve sistemi besleyecek
Çok acil üniteler için ups kullanılmalı evet teklonojik gelişim devam etmeli ama tekniğide zorlamamalı..
 
Mümkündür. Dizelin start verilmesi, normal devrine ulaşması yaklaşık 5 sn sürer. Gerisi şalterin kapatılması. Ama bunun için dizelin çalışmaya hazır tutulması gerekir. Soğutma suyu ve gerekirse yağlama yağı sürekli sıcak tutulacak. Gücüne göre ön yağlama pompası sürekli devrede olacak. Gemilerde 10 sn nin altında devreye girebiliyor.
 
Mümkündür. Dizelin start verilmesi, normal devrine ulaşması yaklaşık 5 sn sürer. Gerisi şalterin kapatılması. Ama bunun için dizelin çalışmaya hazır tutulması gerekir. Soğutma suyu ve gerekirse yağlama yağı sürekli sıcak tutulacak. Gücüne göre ön yağlama pompası sürekli devrede olacak. Gemilerde 10 sn nin altında devreye girebiliyor.

Arkadaşlar,
Cihaz dinamik UPS'e entegre etmek istendiğinden, dinamik UPS üzerindeki kinetik modülün yaklaşık 10 saniyelik bir enerjisi var,bundan sonra jeneratörün devreye girmesi gerekecek.

Sanıyorum mckaynak bu konuda uzman,cevabınız için teşekkürler.
Ayrıca gördüğüm Caterpillar kaynakları var,nasıl 10 saniyenin altında sisteme girer bunu açıklıyor

https://forums.cat.com/t5/BLOG-Powe...-Fast-Diesel-Generator-Set-Starting/ba-p/6230

Ben bunu uzman olarak Türkiye'de kim yapabilir bunu araştırıyorum. Cihazlar özellikle 1000kVA üzeri orjinal jeneratör olacak şekilde.
 
1000kVA lık jeneratörün kendi ısıtma ve ön yağlama sistemleri üzerinde hazır olması gerekir. Gerisi biraz da otomasyona bağlı. Mesela elektrik kesildiği anlaması için kaç sn bekliyor. Gemi de 9000 kW lık 300 ton ağırlığındaki ana makineyi 2 sn hava çakınca çalıştırabiliyorum. Önemli olan dizelin her an çalıştırılmaya hazır olması.
 

Benzer Konular