Merhabalar,
50 kVAR (abb, Un:400,In:72 A) kondansatör bağlı bir bilezikli bir motorum var. motor 1.faz :24 A--2.faz:25 A --3.faz ise 6 A çekiyor.Kondansatörü ayrınca
1.faz :76A--2.faz:81 A --3.faz:82 A çekiyor. şebekeye sadece kondansatör bağlıyken 92A,80A,81A gibi değerler okudum.
motorun güç devresini kontrol edildi temiz.Baker marka bir test cihazım var onunlada motoru kontrol ettim motor da sağlam.
Şimdi sizlere danışayım dedim benim sorunum ne olabilir neden kondansatör bağlanınca bir fazda böylesine bir düşüklük göruyor olabilirim??

teşekkür ederim

- BBC motor

-100 KW /380 V /198 A /Cos fi :0,82 /985 dd /50 Hz / Y

- Rotor bilgileri 365 V /165 A
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
kondanstörü takmandaki sebep harmonikler için bence takmana gerek yok kondanstörü .söylemiş olduğun 80 a. yük altındamı çekiyor boştamı?
 