P=100 kW
Cosq1 = 0,8 ise Sinq1 = 0,6
Buradan ;
S= P/Cosq1 = 100/0,8=125 kVA
QL1 = SxSinq1=125x0,6 = 75 kVAr sistemin mevcut reaktif gücü.
Cosq2=0,99 ve Sinq2 = 0,141 yeni değerlere göre alırsak
QL2 = SxSinq2=125x0,141 = 17,625 kVAr bulunur. Bu değer istenilen reaktif yük gücüdür.
Buna göre ;
Qc = QL1-QL2 =(yaklaşık olarak) 59 kVAr bulunur ki bu değer kompanzasyon gücüdür.
1. Grup = 0,5 kVAr Kondansatör
2. Grup = 1 kVAr Kondansatör
3. Grup = 2,5 kVAr Kondansatör
4. Grup = 5 kVAr Kondansatör
5. Grup = 10 kVAr Kondansatör
6. Grup = 20 kVAr Kondansatör
7. Grup = 20 kVAr Kondansatör
kademe güçleri ve 7 kademeli bir reaktif güç kontrol rölesi sistem kontrol edilmiş olur.
Çizim işini halledersin.
İyi çalışmalar.