100 kw lık Cosfi 0,8 olan bır ısletmenın kompanzasyon seması lazım yardımcı olurmusunuz:(
 
kac kw lık trafo var... bilgi lütfen.. birde kurulu gücün ne?
 
Walla yıllık odev aldım da sade bunu yazdıydı 100kw lık cosfi 0,8 olan hesaplanrak yapılmıs bır ısletmenın kampanzasyon seması dedı
 
istenen cosfi kaç tutulacak
 
0.8 deılmı ustte yazdıgım gıbı 0.8

Hesaplamada ilk önce sistemin reaktif gücünü bulacaksın.

S= P/cos =100/0.8=125 kVA
Q=SxSin =125x0.6=75 KVAr

Yani toplam kondansatör gücün 75 kVAr dir.Bu gücü kaç kademeli reaktif güç kontrol rölesi kullanacaksan kademelere dağıtacaksın.Şema ise prensip olarak bütün güçlerde aynıdır.Araştırıp bulabilirsin.
 
Gücü Toplam 100kw ve cosfi 0,8 olan bir işletmenin kompanzasyon sistemini hesaplayarak gerekli çizimler Lazım
 
P=100 kW
Cosq1 = 0,8 ise Sinq1 = 0,6
Buradan ;
S= P/Cosq1 = 100/0,8=125 kVA
QL1 = SxSinq1=125x0,6 = 75 kVAr sistemin mevcut reaktif gücü.
Cosq2=0,99 ve Sinq2 = 0,141 yeni değerlere göre alırsak
QL2 = SxSinq2=125x0,141 = 17,625 kVAr bulunur. Bu değer istenilen reaktif yük gücüdür.

Buna göre ;
Qc = QL1-QL2 =(yaklaşık olarak) 59 kVAr bulunur ki bu değer kompanzasyon gücüdür.

1. Grup = 0,5 kVAr Kondansatör
2. Grup = 1 kVAr Kondansatör
3. Grup = 2,5 kVAr Kondansatör
4. Grup = 5 kVAr Kondansatör
5. Grup = 10 kVAr Kondansatör
6. Grup = 20 kVAr Kondansatör
7. Grup = 20 kVAr Kondansatör
kademe güçleri ve 7 kademeli bir reaktif güç kontrol rölesi sistem kontrol edilmiş olur.
Çizim işini halledersin.

İyi çalışmalar.
 
Parliament baya iyi anlatmışsın, ben anladım...
 