1000 kva lık trafo

volky

Üye
Katılım
14 Mar 2008
Mesajlar
392
Puanları
1
Yaş
40
slm arkadaşlar 1 adet 1000 kva lık trafo bağlantısı yaptırdık ama ag çıkışından 7 adet 3*120 mm2 lik kablo çıktı çift devre için 6 adet olması gerekir 7. kablo ne içindir acaba bilen arkadaşlar paylaşırsa veya fikri olan varsa cvp bekliyorum sagılar.
 
arkadaşım tahminimce zaten adı üzerinde demekki kullanan kişi için bir çıkış daha lazım olmuş oda onu kullanmış
 
1000kVA trafonun AG çıkışları 80x10mm bakır bara (veya eşdeğeri) olmalı.

Yapılan şu sanırım:
Her faz için 3x120+70mm2 kablodan çift olarak çıkış alınmış :
2 adet 3x120+70=2x430=860mm2
Üç faz için toplam 6 kablo.
Yedinci de nötr için. ;)
 
nötr için olduğunu düşünmüştüm ama sanki o an bana mantıksız gibi geldi.kesin olarak nötr diyorsunuz yani.
 
Evet sayin volky, emin olabilirsiniz. Soyle bir minik puf noktasi vardir: Trafo AG cikisi Bus Bar degil de kablo ile yapilmis ise, cikan kablolarin sayisi daima tek sayidir, fazlarin her birinin kesidi esit ve notr kesidinin iki kati kadardir. Mesela size kendi trafomdan ornek vereyim: Toplam 11 adet 1x400 mm2 lik kablo cektik.( Trafomuz 1500 KVA )
R fazi : 3 Adet 1x400 mm2
S fazi : 3 Adet 1x400 mm2
T fazi : 3 Adet 1x400 mm2
Notr : 2 Adet 1x400 mm2 ( notru az bisey buyuk kullanmis olduk ama onemli degil:)
 

Forum istatistikleri

Konular
129,735
Mesajlar
929,371
Kullanıcılar
452,457
Son üye
powerotomasyon.net

Yeni konular

Geri
Üst