Öncelikle,6-8 saat aralıklı olarak endeks taki-
bi yaparak,endüktiftenmi/kapasitiftenmi /
herikisinden birdenmi olduğunu kesinleştirin.
Değişik aralıklarla yaptığınız tesbitte,heriki-
sinden gibi görüntü varsa,trafonuzun takoz
marka olduğu ! ve OG den çözüm dışında çö-
zümünüz olmadığı ortaya çıkar.Kapasitifse !
sayacın tesbiti kadar şönt reaktör koymanız
gerekir.
Merhaba Zeybek Bey,Normalde, trafo enduktıf reaktıf tuketır/ veya üretir.
Bu durumda ya sayacını yanlıs baglı, yada trafoya sabıt baglıkondanmsatör degerı yanlıs secilmiş. Bırde,Reaktıf kontrol rölesı akım trafolarının nerden nasıl baglabdıgına ve akım /gerılım uclarının doggru balandıgına emın olun. Sorunuz tek,seçenekler çok..
Eyw Teşekkürler.Hocam ilkin kapasitiften giriyordu. Kontrol ettim Ups devre dışı. Sabit kondasatör grubunu(30kvar) devre dışı bıraktım. Bu seferde İndüktiften %65 civarında.
Sorunuz ilk basda, kapasıtıfden giriyor idi. Şimdi rektif dıyorsunuz. Sn Sami İnci beyin belirttiği gibi, sayacdan , 30-60 dkk gıbı aralıklra endeks takibi yapıp, ona göre kondansatör takınız.