1000 kva trafolu bir bina boş olduğundan dolayı kapasitife giriyor

elektro26

Üye
Katılım
23 Şub 2011
Mesajlar
6
Puanları
1
1000 kva trafolu bir bina boş olduğundan dolayı kapasitife giriyor, yardımcı olur musunuz?
 
Öncelikle,6-8 saat aralıklı olarak endeks takibi yaparak,endüktiftenmi/kapasitiftenmi /herikisinden birdenmi olduğunu kesinleştirin.Değişik aralıklarla yaptığınız tesbitte,herikisinden gibi görüntü varsa,trafonuzun takoz
marka olduğu ! ve OG den çözüm dışında çözümünüz olmadığı ortaya çıkar.Kapasitifse ! sayacın tesbiti kadar şönt reaktör koymanız gerekir.
 
Son düzenleme:
Normalde, trafo enduktıf reaktıf tuketır/ veya üretir.
Bu durumda ya sayacını yanlıs baglı, yada trafoya sabıt baglıkondanmsatör degerı yanlıs secilmiş. Bırde,Reaktıf kontrol rölesı akım trafolarının nerden nasıl baglabdıgına ve akım /gerılım uclarının doggru balandıgına emın olun. Sorunuz tek,seçenekler çok..
 
Tam 3 aydır,800 kva trafo ile uğraşıyorum.Sayaç değişimi dahil,her numarayı denedim.Boşta,hiç yük yok.4 saat endüktiften,4 saat kapasitiften cezaya giriyor.12 saat endüktiften,12 saat kapasitiften cezaya giriyor.Sabit
7,5 kvar bağlıyorum endüktiften,8 kvar bağlıyorum kapasitiften cezaya giriyor.Belliki,trafo takoz.630 ve 1250 kva trafolarım sabitsiz çalışıyor .Yukardaki yorumu bu tecrübeye göre yazdım.OG den müdahaleye ( bu metodu normal şartlarda hiç savunmam ) karar vermekten başka çare kalmadığını düşünmeye başladım.
 
Son düzenleme:
Öncelikle,6-8 saat aralıklı olarak endeks taki-
bi yaparak,endüktiftenmi/kapasitiftenmi /
herikisinden birdenmi olduğunu kesinleştirin.
Değişik aralıklarla yaptığınız tesbitte,heriki-
sinden gibi görüntü varsa,trafonuzun takoz
marka olduğu ! ve OG den çözüm dışında çö-
zümünüz olmadığı ortaya çıkar.Kapasitifse !
sayacın tesbiti kadar şönt reaktör koymanız
gerekir.

Hocam ilkin kapasitiften giriyordu. Kontrol ettim Ups devre dışı. Sabit kondasatör grubunu(30kvar) devre dışı bıraktım. Bu seferde İndüktiften %65 civarında.
Normalde, trafo enduktıf reaktıf tuketır/ veya üretir.
Bu durumda ya sayacını yanlıs baglı, yada trafoya sabıt baglıkondanmsatör degerı yanlıs secilmiş. Bırde,Reaktıf kontrol rölesı akım trafolarının nerden nasıl baglabdıgına ve akım /gerılım uclarının doggru balandıgına emın olun. Sorunuz tek,seçenekler çok..
Merhaba Zeybek Bey,
Öncelikle şöyle bir durum var: Kompanzasyon panosu bina içerisinde ve OG abonesi olduğumuz için sayacımız Köşkün OG Hücresinden almakta. Panonun röle göstergesinde %4-5 civarı oran görünmektedir.30 kvar lık sabit grup bu derece etki eder mi, yoksa Kompanzasyon panosunun ayarlarında bir sıkıntı var mıdır?
 

Ekli dosyalar

  • aylık endex.jpg
    aylık endex.jpg
    75.5 KB · Görüntüleme: 27
Son düzenleme:
Hocam ilkin kapasitiften giriyordu. Kontrol ettim Ups devre dışı. Sabit kondasatör grubunu(30kvar) devre dışı bıraktım. Bu seferde İndüktiften %65 civarında.
Sorunuz ilk basda, kapasıtıfden giriyor idi. Şimdi rektif dıyorsunuz. Sn Sami İnci beyin belirttiği gibi, sayacdan , 30-60 dkk gıbı aralıklra endeks takibi yapıp, ona göre kondansatör takınız.
 
Hocam ilkin kapasitiften giriyordu. Kontrol ettim Ups devre dışı. Sabit kondasatör grubunu(30kvar) devre dışı bıraktım. Bu seferde İndüktiften %65 civarında.
Sorunuz ilk basda, kapasıtıfden giriyor idi. Şimdi rektif dıyorsunuz. Sn Sami İnci beyin belirttiği gibi, sayacdan , 30-60 dkk gıbı aralıklra endeks takibi yapıp, ona göre kondansatör takınız.
Eyw Teşekkürler.
 
Sabiti,5 veya 7,5 yaparak ( önce 5 ) başlayın.
 
Kompanzasyon akım bilgisini O.G den almalısınız. O.Gden ölçüm yapan reaktif röleler mevcut. Kompanzasyon panosunada endüktif uygulama yapmalısınız
 
Bazı röleler off set isimli kademe içeriyorlar. Bu kademe üzerinden kondansatör veya reaktör devreye alabiliyorsunuz. Röle bu kademeyi sürekli veya sizin ayarladığınız saat aralığında devreye alıp-çıkarıyor. Bu yöntemle de sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.
 