1000kva trafoda 300kw motorun kompanzasyonu

...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
Bir de 1000 e yakin guc derken mesela 900kw yukumuz varsa kompanzasyon sisteminde bir ariza durumunda cekilecek guc trafo gucunden fazla olmayacak mi
 
...1000 kva trafodan maksimum 1000 e yakın bir P gücü alabiliriz..
ama yüklerin mesela trafonun veya motorların çalışabilmesi için reaktif enerjiye ihtiyaç var..bu akımı şebekeden çekmek yerine kond. kullanarak halledebiliriz..
şöyle bir soruyu sorabiliriz..
bu reaktif akıma ihtiyacımız varsa ve şebekeden çekmiyeceksek ve kondansatörde bir üreteç olmadığına göre kompanzasyon ile bu reaktif akımı nasıl sağlıyoruz?
Bu dediğiniz pek mümkün değil . Demir kayıpları , bakır kayıpları , trafonun kendi endüktif etkisi .......
 
Bir de 1000 e yakin guc derken mesela 900kw yukumuz varsa kompanzasyon sisteminde bir ariza durumunda cekilecek guc trafo gucunden fazla olmayacak mi


Kompanzasyonsuz 1000 kva trafon görünür güç olarak 1445 amper akım verir.Bu akım vektörel akımdır ister reaktif akımı yok eder tamamını aktif kullanırsın yada kompanzasyonsuz reaktifyle beraber kullanırsın her halükarda alacağın akım 1445 amperdir. Eğer trafoda kompanzasyon yapmazsan yüklerin aşırı akım çeker trafo koruması sekonder koruma ve ana tmş trip konumuna geçer.Kritik nokta bu akım değerinin aşılmamasıdır.Burada kompanzasyonsuz 1000 kw çekmeye kalkarsan reaktif nedeniyle trafo bu yükü karşılayamayacaktır.
 
..yanılmıyorsam trafolar %10 aşırı akımı devamlı taşıyabilirler..belki de %20 ..tam hatırlamıyorum..
1000 kva trafo için üretici değerlerine bir bakmak lazım..kayıplar için falan..
 
..yanılmıyorsam trafolar %10 aşırı akımı devamlı taşıyabilirler..belki de %20 ..tam hatırlamıyorum..
1000 kva trafo için üretici değerlerine bir bakmak lazım..kayıplar için falan..

Yeterli soğutma uygun çalışma şartları sağlanırsa kısa süreli %110 yüklenebilir diye hatırlıyorum bende
 
Yeterli soğutma uygun çalışma şartları sağlanırsa kısa süreli %110 yüklenebilir diye hatırlıyorum bende
Peki üstadım bu durumda trafonun overload ayarını nasıl ayarlıyorsunuz . Trafo nominal akımına mı yoksa 1,1 katına mı ?
 
Sekonder korumada 1,1 katına ayarlıyorum
İyi hoşta zaten hiç bir overload eğrisi 1 katında açma yapmaz . Nominal akımın 1,1 -1,2 katlarında açma eğrileri zamanla kesişmeye başlar . Bu yüzden nominal akımın 1,1 katına göre overload ayarlamak aşırı akım açma değerini daha da yukarı çeker ki bana göre trafo nominal akım değeri ne ise onu yapmak daha mantıklı gözüküyor . Bu hususta @sami inci üstadımız bizi bilgilendirir umarım .
 
İyi hoşta zaten hiç bir overload eğrisi 1 katında açma yapmaz . Nominal akımın 1,1 -1,2 katlarında açma eğrileri zamanla kesişmeye başlar . Bu yüzden nominal akımın 1,1 katına göre overload ayarlamak aşırı akım açma değerini daha da yukarı çeker ki bana göre trafo nominal akım değeri ne ise onu yapmak daha mantıklı gözüküyor . Bu hususta @sami inci üstadımız bizi bilgilendirir umarım

Haklı olabilirsiniz bu yönünü hiç düşünmemiştim.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,124
Mesajlar
933,332
Kullanıcılar
453,197
Son üye
Emre5212

Yeni konular

Geri
Üst