Bahsettiğiniz eğri termik karakterli koruyucular için bahismevzuudur.Trafo korumasını ucuza getiririm diye
akım trafosu çıkışına termik röle bağlarsanız
( meselaaaa ),bu durumda söylediğiniz durum olur.Koruma-
yı sekonder röle ile yaparsanız,zamanı ayarlamak elinizde olduğu için,eğriye boyun eğmeden
istediğiniz
sürede açtırırsınız.Ancak,belirli bir süre ve geçici olmak şartiyle,trafoların % 20 aşırı yüklenmesine müsaade
edilebilir olmasına rağmen,bu yolun hiçbirzaman kullanılması düşünülmemelidir.Hele böyle bir çalışmada or-
tam sıcaklığınında 10-12 derece fazla olmasına müsaade etmek,trafo ömrünün % 50 azalmasına sebep ola-
caktır.Yani,30-40 yıl ömür beklediğiniz trafonun 40 gün sonra ( biraz abarttımya neyse ) pert olmasına sebep
olunacaktır.Başka bir hata,trafo gücü hesaplanırken,kompanzasyon dikkate alınarak ! gücün hesaplanmasıdır.
Bu durumdada,kompanzasyon kumanda sigortalarından biri tırt,işletme tırrrt olur.