ilk ikisini yaptım ancak nor çıkışı ters qları ayarlayacak tam anlamadım ,nor çıkışı 1 olanlara 7,6 ve 3.cü fflerin set çıkışına diğerlerinin setine gelecek şekilde önceki,ters qları göre ise tam tersi mi yani 0 olan fflerin set ucuna 1 olanların resetine mi ?Cemal 3 tane problem belirtmiştim üçünü de düzeltmemişsin ...
- lambalar ters Q lara
- clock'lar ters Q lara
- NOR çıkışı ters Q ları ayarlayacak şekilde olacak
Bunları düzelt
hocam şimdi oldu mu ?Şimdi şöyle düşün: NOR çıkışı 1 olduğu zaman, Q7 nin 1 olmasını istiyoruz. Ama sen ne yapmışsın? NOR çıkışını o flip flop'un SET ine bağlamışsın. Bu durumda ne oluyor? NOR çıkışı 1 olunca o flip flop un Q su 1, ters Q su sıfır oluyor. Senin istediğin bu değil ...
Bir de dikkat et, bazı lambaların telleri flip flop'ların Q çıkışlarını sıyırıp geçiyor. Belki değmiyor ama böyle şeyler yapma, bu tip ayrıntılara dikkat et.
Bir devrenin çalışması için güzel, düzenli ve estetik görünmesi gerekmiyor, ama böyle olunca hem problemleri anlamak kolaylaşıyor, hem de senin mesleki onurunu yansıtıyor. Önemli!
128den başlıyor 0a kadar sayıyor sonra normalde 100=1100100 ,ama burda 1ler yanmıyor 0lar yanıyor yani 0011011=27den başlıyor gene 0a kadar sayıyor 0 olunca bu kez 0011100=28den başlıyor 0'a sayıyor sonra gene 28 -0 ,tekrar 28-0 diye sayıyorEvet oldu gibi görünüyor, çalışıyor mu?
sanırım 2 tane hata var,1.cisi 128den başlaması ,ikincisi ilk 0 olduğu an 100'ün tersi olan 0011100=28 yanması128den başlıyor 0a kadar sayıyor sonra normalde 100=1100100 ,ama burda 1ler yanmıyor 0lar yanıyor yani 0011011=27den başlıyor gene 0a kadar sayıyor 0 olunca bu kez 0011100=28den başlıyor 0'a sayıyor sonra gene 28 -0 ,tekrar 28-0 diye sayıyor
sizin bu devrede displayde gösterim ne ile başlıyor ?Bir problem göremiyorum. Şu devre ile karşılaştır, senin devrenin aynısı, tek farkı 7 segment display gösteriyor.
çalıştırdığım zaman display 7F gösteriyor bu 127 mi oluyor ?eğer 100 den başlamasını istiyorsan en baştaki pulse işini halletmen lazım. Ama önce bu şekilde bir çalıştır.
7F,7E,7D,7C,7B,7A,79 ... diye gidiyor yani 127,126,125,124,123,122,79 oluyor bu yanlış mı127 (7F hex) den başlıyor, 1 e kadar iniyor, sonra 100 (64 hex) oluyor ve böyle devam ediyor. Clock 10 Hz
eğer 100 den başlamasını istiyorsan en baştaki pulse işini halletmen lazım. Ama önce bu şekilde bir çalıştır.
bir de logictoogleye bastığım an 100 olunca ve 0a gelince tekrar 127'den başlıyor yani 127den başlıyor hepşöyle bir şey yaptım , logictoogle koydum ve norun çıkışına bağladım onu ,çalıştırıyorum 127den başlıyor logictoogleye bastığım an 100 oluyor ve 0'a kadar gidiyor ,evet oldu gibi ama ben ne yapmam lazım ki direk 100den başlamalı ?