10ms gelen puls geçikmeli çıkış sorusu

gunerdr

Antcom Temsilcisi
Katılım
28 Eyl 2006
Mesajlar
368
Puanları
16
Konum
Eyüp
Merhaba Elektronik öğrencileri ile bir eğitim çalışmasında takıldık bazı yöntemler bulduk fakat sizlerede sormak istedim.

10ms lik gelen bir DC puls var 10ms (1) 10ms(0)
soru şu bu puls geldiği sürece çıkış (1) olacak
puls kesildiği zaman yani düşen kenarda ( gecikme 10 ms olabilir) çıkışta sıfır olacak ama gecikme olmaması gerekiyor

Değerli yorumlarınız bekliyorum

Teşekkür ederim
 
lm555 ile 20ms lik monostable multivibratör yapın. pulse sinyaliniz le tetikleyin. 20ms içinde sinyal gelmezse çıkış "1" olur
 
merhaba

bir kapasitörü direnç üzeridnen şarj ederek yapabilirsiniz. Şöyle;
önce bir diyotu anod termniali pulse kaynağında bakacak şekilde bağlayın. ardından bu diyota paralel olacak şekilde birbirine seri diyot ve direnç beğlayın. Bu sefer paralel bağladığınız diyotun katodunu pulse kaynağına bağlayın. tüm bu elemanları ise bir kapasitöre seri bağlayın. devrede pulse kaynağı diyot üzerinden kapasitörü hızlıca şarj edecekken pulse kaynağı sıfır olduğunda paralel bağlı diyot ve direnç üzerinden daha yavaş deşarj olacaktır. tüm bu elemanları da iki seri bağlı schmitt inverter a bağlarsanız schmitt çıkışında istedğinizi elde edersiniz. burada direnç değerini R x C =Tau formülüyle hesaplamanız gerekecek.
bu tabi ki sadece push-pull pulse kaynağı için geçerli flooting tarzında işe yaramaz.
kolay gelsin
 
herkese teşekkür ederim
 