110 kw motoru caliştırmak icin ne tür ekipman kullanmak gerek

Katılım
17 Ağu 2010
Mesajlar
55
Puanları
1
Yaş
39
60 kw motorumuz vardı bunu alıp yerine 110 kw motor koycam acaba buna amper ayagı kontaktör ve kaplo kesiti kac olması gerek

25 mt uzunlugu var kablonun 95 lik kablo işimi görermi

kontaktör olarak 3tf4950

amper ayagı 600

yeterlimidir acaba
 
25 mt uzunlugu var kablonun 95 lik kablo işini görür aslında

kontaktör olarak 3tf4950 bu işini görür

:confused: amper ayagı 600 :confused:
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
motorun rotoru kısa devrelimi yoksa sargılımı bunu ve yolverme şeklini belirtmen lazım
 
3*95+50mm² , rahat yeter yıldız üçgen için...
 
motor sargılı yolverme yıldız ücgen

kablo olarak 95lik kablo
kontaktör 3tf50 3 adet
amper ayagı 600
kompakt şalter 250
1 adet zaman rölesi
bunlar işimi görür dimi yanlişlık etmiyim diye bi sorayım dedim teşekkürler ederim yardımcı oldugunuz icin
 