seamann arkadaşım dogru konuşmuş.gavarnor kontrol drop ve gain ayarlarını iyi yaparsan sorun çözülür.eger mekanikse iyi bir gavarnorcü lazım.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Selam Ahmet Usta

Geçenlerde aynı sorunu ben yaşadım gemide proje yanlışlığından dolayı 90 kw lık motor 45 kw çizilmiş ve jeneratörde buna göre hesaplanmış fakat motorlar ilk demerajda 8 katına kadar akım çekebilirle ve nitekim öyle oldu basitçe yıldız üçgen le olayı çözdüm sizin sorunda böyle çözülür soft starter masraflı oluyor bütçeniz varsa ayrı konu tabi kolay gelsin...
 
132 kw 180 hp bir motoru yıldız üçgen çalıştırıyorum max yükte 260 A're kadar çıkıyor. Ama ilk çalıştırmada 400 A. yıldızdan üçgene geçerken 1 saniyelik 700 A. bir derenaj akımı
çekiyor. Kaç kva lık jeneratör kullanmalıyım ........motora softstart takar isem kaç kva lik jeneratör temin etmeliyim........NOT: Motor ilk çalıştırmada yılsız/üçgen yaptıktan 6 saniye sonra üzerine yük almaya başlıyor....
 
132 kw 180 hp bir motoru yıldız üçgen çalıştırıyorum max yükte 260 A're kadar çıkıyor. Ama ilk çalıştırmada 400 A. yıldızdan üçgene geçerken 1 saniyelik 700 A. bir derenaj akımı
çekiyor. Kaç kva lık jeneratör kullanmalıyım ........motora softstart takar isem kaç kva lik jeneratör temin etmeliyim........NOT: Motor ilk çalıştırmada yılsız/üçgen yaptıktan 6 saniye sonra üzerine yük almaya başlıyor....

250kva jeneratör yeterli olabilir.Cat için konuşuyorum.Tabi softstarter kullanacaksın.(motor tamamen boşta çalışıp sonra yüke veriliyorsa sıkıntı çıkmaz.Ancak bazı uygulamalarda softstarter bile yeterli olmayabiliyor.Yük a denli büyükki yıldız üçgenmiş gibi akım çekebiliyor.Bu durumda frekans inverteri kullanırsın.)
 
37 kw motor ilk adımda 200 a çeker, 110 kw jeneratör 198 a çeker jeneratör kaldırıyor olmalı. Fakat jeneratör standby gücü 110 kw yerine kva ise, jeneratör prime gücü 100 kvadır ve çektiği amperde 145 a dır. Bu durumda jeneratör ve motora müdahale ile birçok yöntemle çözüm bulunur. Fakat en iyisi dogru motora dogru jeneratörü almaktır. 2 cihazda değişikliklerle garanti dısı olur gereksiz Bakım masraflarına para harcarsınız.
 
Arkadaşım jeneratör yakıt sisteminde problem var filitrelerini değiştir sorun çözülecektir.
 
jenaratörde problem olma olasılıgı yüksek.deneme imkanınınız varsa aynı yükte bir alıcı baglayıp deneyin motor olmasın mümkünse gene aynı şeyi yapacaktır.motorun yakıt pompası veya governör ayarlarında olabilecegi gibi uyartım sargılarındada olabilir.hayırlı çalışmalar
 