Kendi atölyemde otomasyon panoları yapmaktayım hemen hemen her projemde su pompaları için frekans konvertörler mevcut oluyor. Ağırlıklı delta cp2000 ve abb acq580 sürücü modellerini kullanıyorum.

Malesef atölyemde 380v bulunmuyor ve sahada yapıyorum mecburen ayarlarını. Sahaya gitmediğim zaman malumunuz parametre ayarlarını yaptırtmak zor olabiliyor.

Bu sorunu aşmak için sadece sürücü parametrelerini ayarlamak için sürücüyü enerjilendirmem gerekiyor bunun için tek faz 220VAC/380VAC çeviren bir izolasyon trafosu kullanıp sürücünün R ve S girişlerine bağlasam sonuç alabilirmiyim ?
Eğer çalışırsa giriş faz kaybı verecektir muhtemelen onu kapatabilirim sorun değil.

Yani yapmak istediğim sürücünün çalışacağı minimum dc-bus voltajını yakalatmak sadece. Sizin daha pratik veya doğru bir yolunuz varmıdır ?

Yardımcı olursanız sevinirim herkese iyi çalışmalar dilerim
 
Üç faz sürücülerin R ve S girişlerine 220V (faz-nötr) bağlasak ekrana görüntü gelir ve parametre ayarlarını yapabilirsin muhtemelen. Run verdiğinde hataya geçecektir.
 
Üç faz sürücülerin R ve S girişlerine 220V (faz-nötr) bağlasak ekrana görüntü gelir ve parametre ayarlarını yapabilirsin muhtemelen. Run verdiğinde hataya geçecektir.
Yani işin doğrusu denemedim 220v vermeyi herhangi bir zararı olmaz sanırım
 
schneider sürücülerde oluyor diğerini bilmiyorum.
 
27848.webp
Dediğim gibi şöyle bir izolasyon trafosu bağladım 220V giriş 380V çıkış bu şekilde çalıştırdım.
 
Sadece parametre ayarı yapacaksanız sürücülerin genelde harici 24V besleme girişleri de oluyor. Üzerindeki kontrol kartını enerjilendiriyor. 24V girişten besleyip parametre ayarlayabilirsiniz.
 