Kaplo kesit hesaplaması yapmak için aşağıdaki bilgiler gereklidir misal. cosf 0.9 ise 70.mm2 cosf 0.7 ise 120.mm2 olması gerekir.
Güç.......=KW 115
Gerilim....= Volt. 380
Cosf.......= 0.9 cosf
Akım.......= 194.amper
Mesafe....= 70.m
Kaplonun döşeneceği şekle görede değişir toprakta döşenen NYY 3X70+50.mm2 kaplo akımtaşıması 230.amper çekilen amper 194 amper
olduğu için 70.mm2 uygundur.