120 KW rezistansa nasıl yol vermeliyim.

AC1 sınfı 12o kw için kontaktör seçilir.Sigorta yerine TMŞ ( gücünüz büyük olduğu için,daha kaliteli çözüm ) kullanın.NYY 95 mm2.Pazarlık payı yok.:)
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
Rezistansın üstünde 380 volt yazıyorsa,üçgen bağlanmak zorunda.Kontaktörü Simens 3TF5222-OAPO ( AC1 ) alabilirsiniz.
 
Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak.
 
Rezistans 3 tane ise tek kontaktör.Resiztans üzerinde 380 volt yazıyorsa köprü yok,üçgen bağlanacak.
rezistans çok sayıda bağlı ama köprü var hepsinde en sonunda 6 tane motor klemensine benzen bir klemens çıkarmışlar 6 tane kabloyu bu klemenslere bağlamışlar.
 
Önce yıldız bağlayıp akım ölçün ve güç hesabı yapın.Güç küçük çıkıyorsa üçgen bağlanacak demektir.
 
Ben bu iç bağlantı köprülerini söküp 3 gruba ayırsam nasıl olur?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,829
Mesajlar
930,556
Kullanıcılar
452,656
Son üye
kontrolkalemi355
Geri
Üst