120 m3 bir cafe isletmesinde 5 adet ufoyu prizlere takinca sigortalar atiyo

Katılım
12 Ara 2019
Mesajlar
12
Puanları
1
Yaş
26
Selamin aleykum ustalar 120 m3 bir kafe isletmesi sohbenden tost makinasina cay ocaklarina kadar hersey bagli bu kafede kafe monafaze akim cekiyo priz hatlari c32 panoda komple c otomat baglanmis kis geldigi icin ufolari prize takinca güc yetersiz kaliyo Sigorta atiyor c 40 takilsa linye hatlarina kurtarirmi yangina sebebiyet verirmi hatlar ayri ayri c32 leri c 40 yapsam sobalar aktif sorunsuz calisirmi 8 amper artmasi tesisata ne gibi sorun yarabilir. ? Acil yardimlarinizi bekliyorum
 
Mevcut daki kablo kesitleri nedir?

2.5 mm nya priz hatti her priz hattinin yanina siva ustu buat koymuslar 3 luye cevirmisler hersey aktif calisiyor ufolari takinca attiriyo
Priz hatlarini c 40 a cevirsem kesitler kurtarirmi ufolar attirmadan kafe calisirmi
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
a.s.
metrekare v.s. bizim için önemli değil. buna sağlıklı yorum yapabilmemiz için,
İşletmenizin kurulu gücü veya demant'ı önemli.
sizin verdiğiniz bilgiye istinaden;
sayacınızın monofaze olduğunu anladım.
İç tesisat yönetmeliği;
Madde 22 – (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) İZİN VERİLEN EN BÜYÜK YÜK DEĞERİ
Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanımda faz-nötr arasına nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (bağlantı gücü) en çok 5 KW olabilir. KW' in üzerindeki beslemeler üç farlı sistemle yapılır.
buna göre bu işten anlayan bir projeci bulup tesisatınızı Tadilat ettirmeniz daha uygun olacaktır.
Kolon kablosu, giriş sigortası v.s. komple yaptırmanız.
çünkü bilinçsizce yapılan her işlem yangın'a sebebiyet verecektir.
Şöyle yapsam ne olacak denen herşey haberlerde de çıktığı üzere, Elektrik kontağından yangın çıkmış gibi raporlara dayandırılmaktadır. Ama nedense Akım taşıma kapasitesi üzerinde kullanım yapıldığı şeklinde yazılmıyor.
Sigortanız sizi bu gibi durumlardan korumuş.
 
Bir adet linyeden 3lüye çevirip 3 adet ufo baglantısı yapıldıysa mevcut linyelere baglı olan ufoların gücleri linyeden ne kadar akım çekiyor
 
5 UFO aynı anda son kademe çalışırsa saatte 56 amper civarı bir akım çeker.
Kablo kesitleri kontrol edilmeli giriş sigortası güçlendirilmeli KAR yoksa mutlaka takılmalı
 
a.s.
metrekare v.s. bizim için önemli değil. buna sağlıklı yorum yapabilmemiz için,
İşletmenizin kurulu gücü veya demant'ı önemli.
sizin verdiğiniz bilgiye istinaden;
sayacınızın monofaze olduğunu anladım.
İç tesisat yönetmeliği;
Madde 22 – (Değişik ek: RG 30/11/1995- 22479) İZİN VERİLEN EN BÜYÜK YÜK DEĞERİ
Üç fazlı tesislerde nötr iletkeni bulunanımda faz-nötr arasına nötr iletkeni bulunmayanlarda iki faz arasına bağlanacak yükün değeri (bağlantı gücü) en çok 5 KW olabilir. KW' in üzerindeki beslemeler üç farlı sistemle yapılır.
buna göre bu işten anlayan bir projeci bulup tesisatınızı Tadilat ettirmeniz daha uygun olacaktır.
Kolon kablosu, giriş sigortası v.s. komple yaptırmanız.
çünkü bilinçsizce yapılan her işlem yangın'a sebebiyet verecektir.
Şöyle yapsam ne olacak denen herşey haberlerde de çıktığı üzere, Elektrik kontağından yangın çıkmış gibi raporlara dayandırılmaktadır. Ama nedense Akım taşıma kapasitesi üzerinde kullanım yapıldığı şeklinde yazılmıyor.
Sigortanız sizi bu gibi durumlardan korumuş.


Firmayla konusup sistemi trifazeye cevirmesimi gerekiyor
 
Firmayla konusup sistemi trifazeye cevirmesimi gerekiyor
Benim tavsiyem;
Kurulu gücünüzü tespit edip Uygun şekilde;
Kolon kablosu
Sigorta
trifaze sayaç
uygun yük dağılımı
ve diğer arkadaşların belirtmeye çalıştığı üzere ufo'ları tek kablo değil yada tek bir linyede uygun kesitte kablo da olabilir beslenmesi lazım.
 