motor altı çıkış üçgen bağlı. 679 civari bir şeyTek hat şeması gerilim düşümü tetkiki için mesafeyi görmek içindi ayrıca 700A hesabınız yanlış. Sadece akım kontrolü yada sadece gerilim düşümü hesabı ile kesit belirlenmez her iki tetkikte yapılmalıdır.
Etiket gücü mekanik güçtür Pmekanik=630kw
Verim=Pmekanik/Pelektriksel
0,954=630/Pelektriksel
Pelektrikel=660,377kw çıkar.
Pelektriksel=1,732xUxIxcosfi
660377=1,732x380xIx0,82
I=1223,62A
Gerilim düşümü uygun çıkarsa, kullanman gereken kablo ;
Ekli dosyayı görüntüle 23435
Tek hat şeması gerilim düşümü tetkiki için mesafeyi görmek içindi ayrıca 700A hesabınız yanlış. Sadece akım kontrolü yada sadece gerilim düşümü hesabı ile kesit belirlenmez her iki tetkikte yapılmalıdır.
Etiket gücü mekanik güçtür Pmekanik=630kw
Verim=Pmekanik/Pelektriksel
0,954=630/Pelektriksel
Pelektrikel=660,377kw çıkar.
Pelektriksel=1,732xUxIxcosfi
660377=1,732x380xIx0,82
I=1223,62A
Gerilim düşümü uygun çıkarsa, kullanman gereken kablo ;
Ekli dosyayı görüntüle 23435
kusura bakmayın ama sizinki yanlış motor üçgende çalışacak. hesapladıgınız akımın kök3 te biri olacak .yani 670 civari 700 amperlik kablo koysak yeterli.
ama yine de cok tesekkür ederim. verdiğiniz liste işimi gördü.