1200 KVA DİNAMİK UPS VE KOMPANZASYON

mharput

Üye
Katılım
21 Ara 2007
Mesajlar
61
Puanları
1
Yaş
40
Sistemimizde 1600KVA 3 adet trafomuz ve 1200KVA dinamik UPS'imiz var...UPS'imiz enerji kesildiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve doğal olarak trafolardan sadece birindeki yükleri besliyor. Ayrıca 225KVA jeneratörümüz de var...Onu ise diğer 2trafo şalterlerini indirdikten sonra manuel olarak devreye alıyoruz.Daha sonra istediğimiz üniteleri tek tek besliyoruz.UPS kullanıldığı zaman ana sayacımızdaki reaktif ve kapasitif değerlerimiz 1,5-2 gibi değerlere kadar düşüyor...

Bu ve başka konularda sormak istediğim bazı sorular var :

1.Bu UPS ile kullanılan şok bobinleri ne işe yarar ?
2.Bu sistemlerde UPS devredeyken kompanzasyonu tamamen devre dışı mı bırakmalıyım(değerlerim çok küçük olduğu için)?Bunun herhangi bir faydası olur mu?
3.Çift terimli puanttan enerji alıyoruz.Acaba Tedaş bize sayaç ölçümünü de fatura ediyor mudur?Uzaktan ölçülen sayaç alırsam ödediğimizi sandığım bu rakamı ödemekten kurtulurmuyuz?
 
Şok bobin akımdaki ani dalgalanmaları minimize etmek ,harmonik etkiyi azaltmak parazitleri engellemek amacı ile birçok ups'in redresör girşinde ve DC devrelerinde de kulanılmaktadır.
Dinamik upslerinde kendi aralarında bir çok bibirinden değişik modeli bulunmaktadır.
Dinamik upslerde sinüs alternaör ile üretilmekte diğer ups lerde eskilerinde transistör yenilerde ıgbt gibi anahtarlama elamanları ile üretilmektedir.
Upslerin kompanzasyona genel bir faydası vardır.(çıkışında monofaze yüklerden dolayı dengesizlik olsa dahi girişde fazlar arası eşit yük çekerler)
Şok bobinler,kondansatör kademeleri devreye giriş çıkışlarında vereceği zaralı etkileri minimize ederken şbk yede endüktif yük verirler.
 
Merhaba..
Şok bobini dinamik ups lerde 2 görevi vardır.
1.Harmonik filtresi olarak..
2. si ve ana görevi alternatörün, motor ve generatör geçişlerinde şebeke ile generatör arasındaki küçük farklardan doğan(gerilim,frekans dengesizlikleri)darbeleri absorb etmektir..böylece şebekeye ani yükler binmesini engellemektir..

Kompanzasyona gelince dinamik ups lerde generatör olarak senkron makina kullanılmaktadır..şebeke varken aşırı uyartılmış senkron motor olarak çalışır..bu da kapasitif yük demektir.UPS sistemi üzerinde Elektronik olarak ölçülen cos fi ye göre uyartım akımı ayarlanarak otomatik kompanzasyon yaparlar...Ama bu durum şebeke varken mevcuttur..şebeke yok iken faz açısı kadar akımı alternatör üzerinden çekersiniz...UPS varken kompanzasyonu tamamen devreden çıkarabilirsiniz..Eğer sabit kondansatör yoksa otomatik kompanzasyon rolesi tüm kapasitörleri kendisi devreden çıkarır.
 
ups devredeyken kompanzasyonu devre dışı bırakmak demek upsinde kapasitif bir yük çekeceğini düşünürsek faturaya çok tuzlu yansıyabilir ve tedaşın dikkatini çeker ve bu yüzden ceza bile yiyebilirsin
 
UPS cihazlarının cos fi leri çok düşüktür. Sebebi de içinde mebzul miktarda kondansatör bulunmasıdır. Bu nedenle cihaz yapı itibari ile kapasitiftir. Sayın cengiz zaten bu nedenle şebeke yokken komp. devreden çıkarılabilir demiş.

Sn semsey ifadenizde bir karışıklık var gibi. Zira kompanzasyon sistemi kondansatörleri gerektiği kadar devreye alır ve çıkarır. Kendisi kapasitif olan bir sisteme otomatik komp. ne yapabilir?Bütün kondansatörleri devre dışı bırakmak dışında.
 
şebeke yokken tabiki çıkarabilir ben o kısmını atlamışım yani o kısmını değerlendirmedim pek tşk ceyaner
 
Sistemimizde 1600KVA 3 adet trafomuz ve 1200KVA dinamik UPS'imiz var...UPS'imiz enerji kesildiğinde otomatik olarak devreye giriyor ve doğal olarak trafolardan sadece birindeki yükleri besliyor. Ayrıca 225KVA jeneratörümüz de var...Onu ise diğer 2trafo şalterlerini indirdikten sonra manuel olarak devreye alıyoruz.Daha sonra istediğimiz üniteleri tek tek besliyoruz.UPS kullanıldığı zaman ana sayacımızdaki reaktif ve kapasitif değerlerimiz 1,5-2 gibi değerlere kadar düşüyor...

Bu ve başka konularda sormak istediğim bazı sorular var :

1.Bu UPS ile kullanılan şok bobinleri ne işe yarar ?
2.Bu sistemlerde UPS devredeyken kompanzasyonu tamamen devre dışı mı bırakmalıyım(değerlerim çok küçük olduğu için)?Bunun herhangi bir faydası olur mu?
3.Çift terimli puanttan enerji alıyoruz.Acaba Tedaş bize sayaç ölçümünü de fatura ediyor mudur?Uzaktan ölçülen sayaç alırsam ödediğimizi sandığım bu rakamı ödemekten kurtulurmuyuz?


Benim sormak istediğim,neden statik UPS değilde dinamik UPS tercih ettiniz,saygılar.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,835
Mesajlar
930,606
Kullanıcılar
452,663
Son üye
Yılmaz Çetiner

Yeni konular

Geri
Üst