12VDC Röleli motor kontrolü

bitek

Üye
Katılım
23 Şub 2010
Mesajlar
9
Puanları
1
Yaş
45
Merhaba arkadaşlar elimde 3 adet motor var bu motorların herbiri ileri geri çalışmakta buraya kadar herşey normal Fakat bir motor ileri çalışırken aynı zamanda geri butonuna basılması durumunda çalışamaması gerekiyor yani kontak korumalı olması gerekiyor. Kullandığım buton paneli hazır + dc voltaj ortak buton uçları teker teker çıkıyor. bunu nasıl çözerim yardımlarınız için teşekkür ederim
 
Motorları anahtarlamak için kullandığın röleler birbirinden bağımsız çift kontaklı olmalı(DPCO) ortak uç ve normalde açık kontağı üzerinden motora bir yönde yol verdiğinde, aynı rölenin diğer normalde kapalı kontağından motoru ters yönde enerjilendiren butonun irtibatı kesilecek şekilde bağlayabilirsin. Kullandığın röle-buton konfigürasyonunu görmek lazım.
 
Elektriksel kilitleme yapmanız gerekiyor. Bu da 2 şekilde yapılabilir.
1--rölenin bobinine giden beslemeyi diğer rölenin kapalı kontağından geçirebilirsin.
2--Kullandığın start butonlarının kapalı kontaklarını kullanabilirsin. Butonların enerji çıkışlarını birbirinin kapalı kontaklarından geçirebilirsin.
Bu durumda motor durmadan, tekrar diğer yönde çalışmaz.
 
öncelikle teşekkür ederim
 
12f675 pik e kuçuk bır yazılımla senın iş hallolur
 
Sayın bitek !
Maalesef bu şema olmadı. Size 3 kontaklı röle lazım. 2 açık kontaklardan motor beslemesi geçerken, kapalı bir kontaktan diğer röle bobinini beslemeniz gerekiyor.

Birinci rölenin açık kontaklarını + - kullanırken diğerinde + - yer değişmeli.
 
dostum bu devreden her motor için bir tane kurup senin butonları şekildeki gibi bağlarsan işini görür
 