130 adet 4*6 N2XH kablosuna kaç'lık '' kablo tavası '' lazım ?

Katılım
18 Mar 2015
Mesajlar
296
Puanları
1
Yaş
29
Merhabalar... 3 sorum olacaktı...

1) 130 adet 4*6 N2XH kablo taşınacak.. Buna kaçlık tava lazım... Çünkü 130*6=780 mm demek mi lazım.. Çünkü 4*6'lık kablo kesiti kaç cm onu nasıl bilebilirim ??

2) birde diger bir kablo tavasıda 6 adet 3*150 +95 mm2 N2XH kablosu taşıyacak.. Buna kaçlık tava lazım...

3) son sorum bir odada tava atılırken bunları tutan konsollar kaç cm arayla atılıyor... 75 cm duydum dogru mu?
 
1) 130 adet 4*6 N2XH kablo taşınacak.. Buna kaçlık tava lazım... Çünkü 130*6=780 mm demek mi lazım.. Çünkü 4*6'lık kablo kesiti kaç cm onu nasıl bilebilirim ??
kabloların ağırlığına ve taşıdığı hacmine bakılır. tava kablo ağırlığından daha fazla ağırlık taşıyabilmelidir.
ve tava iç hacmi kabloların toplam hacminden fazla olmalı.
eğer tek tava ile yapılamıyorsa birden fazla tava ile çözülür.

2) birde diger bir kablo tavasıda 6 adet 3*150 +95 mm2 N2XH kablosu taşıyacak.. Buna kaçlık tava lazım...
bknz: cvp1

3) son sorum bir odada tava atılırken bunları tutan konsollar kaç cm arayla atılıyor... 75 cm duydum dogru mu?
Konsol aralıkları hiçbir şekilde 2m. den fazla olmayacaktır. 1m’yi aşan her bağımsız parça için en az iki konsol tesis edilecektir. ( Bayındırlık Elektrik Genel Teknik Şartnamesinden Alıntı)
 
kabloların ağırlığına ve taşıdığı hacmine bakılır. tava kablo ağırlığından daha fazla ağırlık taşıyabilmelidir.
ve tava iç hacmi kabloların toplam hacminden fazla olmalı.
eğer tek tava ile yapılamıyorsa birden fazla tava ile çözülür.


bknz: cvp1


Konsol aralıkları hiçbir şekilde 2m. den fazla olmayacaktır. 1m’yi aşan her bağımsız parça için en az iki konsol tesis edilecektir. ( Bayındırlık Elektrik Genel Teknik Şartnamesinden Alıntı)


upload_2017-9-8_8-52-32.png


En fazla 125 cm diyor.. Sanırım değişkenlik gösteriyor bu durum sanırım
 

Forum istatistikleri

Konular
129,867
Mesajlar
930,872
Kullanıcılar
452,732
Son üye
erencok

Yeni konular

Çevrimiçi üyeler

Geri
Üst