130 kw bir motora 25 mt mesafede kaçlık nyy çekmemlazım
 
Moderatör tarafında düzenlendi:
GERİLİM DÜŞÜM HESABI
ÜC FAZ
%e:0,0124X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3 MOTORLAR İÇİN
BİNA TESİSATINDADA <1,5 OLMALI DİYE BİLİYORUM
TEK FAZ İÇİNDE
%e:0,074X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3
AKIM HESABI
I=GÜÇ (W) / 658 = BİNA TESİSATI
I= GÜÇ (W) / 526 = MOTOR İÇİN

SİGORTAYIDA ÇIKAN SONUCUN BİR ÜST AMPERAJINI SEÇİYORUM ARKADAŞLAR.

ŞİMDİ 658 NEREDEN BULDUN DERSENİZ
I=GÜC / KÖK 3 X U = 657,4 YAKLAŞIK OLARAK

I= GÜÇ / KÖK 3 X U X COSQ= 525 BURADAN GELİR PRATİK OLARAK KULLANIYORUM
ARKADAŞLAR YANLIŞIM VARSA DÜZELTİNİZ. KOLAY GELSİN.
 
GERİLİM DÜŞÜM HESABI
ÜC FAZ
%e:0,0124X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3 MOTORLAR İÇİN
BİNA TESİSATINDADA <1,5 OLMALI DİYE BİLİYORUM
TEK FAZ İÇİNDE
%e:0,074X(GÜÇ(KW)XMESAFE(METRE)/KABLO KESİTİ)= <3
AKIM HESABI
I=GÜÇ (W) / 658 = BİNA TESİSATI
I= GÜÇ (W) / 526 = MOTOR İÇİN

SİGORTAYIDA ÇIKAN SONUCUN BİR ÜST AMPERAJINI SEÇİYORUM ARKADAŞLAR.

ŞİMDİ 658 NEREDEN BULDUN DERSENİZ
I=GÜC / KÖK 3 X U = 657,4 YAKLAŞIK OLARAK

I= GÜÇ / KÖK 3 X U X COSQ= 525 BURADAN GELİR PRATİK OLARAK KULLANIYORUM
ARKADAŞLAR YANLIŞIM VARSA DÜZELTİNİZ. KOLAY GELSİN.

526 yı pratikte I kontrolu için bende kullanıyorum. (brajman hesabında cos f yi dikkate alıyorum)
 