14SS2-vfd E

nasah53

Üye
Katılım
17 Eyl 2008
Mesajlar
320
Puanları
1
Yaş
40
arkadaşlar 14ss2r ile vfd E SERİSİ sürücü kontrol etmek istiyorum yanlız sürücüye ÜÇ hız tanıtmak istiyorum örnek start verince 1)- 10 hz devamında 2)-30 hz çıkıcak ve 3)-50 hz hızla geri dönücek ilk hızıda potansiyometreyle kontrol etmek istiyorum.
 
Son düzenleme:
Yazımızda endüstrinin can damarı sayılabilecek PLC’yi inceleyeceğiz.
KNX Standardı, küçük bir rezidansın içerisindeki aydınlatma, perde panjur, klima kontrolünden, Dünya’nın en büyük havalimanlarındaki aydınlatma otomasyonu gibi çözümler için tercih edilen bir Dünya standardıdır.
plc ile yapıcaksan potansiyometre için analog giriş alman lazım surucuyu 485 üzerinden hız kontrolu olacağı için potla ikisi aynı anda olamaz. Başka bir yöntem plc çıkışlarını kullanarak (MI3-MI4-MI5-MI6)girişlerine hız ataması yaparak her birine ayrı frekans girerek hızları buradan değiştirebilirsin
 
sadece 1. hızı potasla ayarlamak istiyorum sürücüyle yapabilirmiyim?
 
plc:
istasyon adresi=0

haberleşme=
-7
-even
-1
-9600


sürücü;
2:00=3
09:00=1
09:01=1
09:02=3
09:03=0,0
09:04=1
yap 485 üzerinden haberleştir
plc inputlarla istediğin kadar hız bilgisi yollarsın
 
PLc istasyon numarasını 0 yaparsak sorun olmaz mı? rs485'te 0 olabiliyor mu?...
 
sayın kadir bu komutlar ddeltanın bütün sürücüleriyle aynımıdır?
 

Forum istatistikleri

Konular
129,195
Mesajlar
924,120
Kullanıcılar
451,557
Son üye
sait81

Yeni konular

Geri
Üst