15 hp bitzer yıldız/yıldız bağlantı şeması

benim bu şekilde çalışan 8 tane kompresörüm var hepside üçgen çalışıyor ve soğutma kompresörü ilk önce birinci sargı komtaktörü devreye girecek ardından 5 saniye sonra diğer sargı kontaktörü devreye girecek olay bu bağlantısında bişey yok acil stop arkadaşa vermiş eğer takılığınız bir yer olursa ben yardımcı olayım iyi çalışmalar

Ustad;
Sen eğer part widing Y/YY kompresörü üçgen kaldırdım diyorsan senin konuşulan konu ile ilgili tam bilgin yoktur demektir.
Konuşulan kompressör 15HP bir semihermetic Bitzer kompressör. Kompresör içindeki sargılar zaten yıldız bağlı ve iki tane sargı mevcut. Yani dışarıya 6 adet kablo çıkıyor. Senin dediğin gibi olması için kompresörden 12 kablo çıkması gerekmez mi?

Saygılar..
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
soğutma grupları imalat ve montajı yapıyorum yy sistemi çok basit bir sistemdir amacı 15 hp ve yukarısı gibi demonaj akımı yüksek olan kompresörlerde tercih edilmekte aynı fazların sırasını değiştirmeden kompresörün uçlarına bağlamak yani r fazını 2 farklı kontaktörden geçirerek hem u ucuna hem de u1 ucuna bağlıyorsun bu sayede cihazda söz gelimi 20 kw lık bir kontaktör yerine 2 adet 10 kw lık kontaktörle çözüyorsun sigorta çıkışı iletken kesitin küçülüyor (çektiği akımı 2 ye bölüyorsun)zaman rölesi ekliyorsun çok kısa bir süre zarfında önce 1 kontaktör çekiyor hemen ardından 2 kontaktör bu sayede demonaj akımını düşürmüş oluyorsun riski şu cihaz her çalışmada ilk sargıya biraz yük bindiriyor bu sayede motor ömründen bir zerre gidiyor
 
emeğinize sağlık
 