Akım trafolarının polariteleri ters olabilir bu durumda sayaç üzerinde uyarı verir bazı sayaçlarda ters vektör gösterir. Sayaç bağlantısı doğru, röle kademeleri çekmiş cosfi'lerde doğruysa geriye bir ihtimal kalıyor kompanzasyon akım trafoları ana bara üzerinde değil yada güç kabloları yanlış yere bağlı.
Sisteminize ait fotolar çekip koyarmısınız ana devre, kompanzasyon panosu v.s.
Sayacınıza ait kullanım kılavuzunun son sayfalarındaki arıza kodları kısmına bakınız. Fotolar bağlantı öncesi çekilmiş ayrıca sayaç ile akım trafolarının arası çok açılmış.
Geçende başka bir üye arkadaşa yardımcı olmaya çalıştım epeyce uğraştık onuda sayaç bağlantıları hususunda uyarmıştım. Epeyce bir özel mesaj trafiği oldu aşırı kapasitiften şikayetçiydi sonuçta sayaç bağlantılarının hatalı olduğunu farketti. Bazen biz teknik elemanlar ilk bakmamız gereken şeye en son bakmayı tercih ediyoruz.
Kompanzasyon panosu ne tarafta, kompanzasyon güç kabloları nereye bağlı görmek isterim. eklediğiniz foto, montaj sonrası bağlantı öncesi bir foto. Son durumu görmek isterim toroidi falan nasıl monte ettiniz, nötr ve topraklama barası nerede?