Tesis hem reaktif yazıyor hem kapasitif ?

Ya arkadaşlar benimde başıma geldi sayaç hem reaktif hem de kapastif yazıyor.
Yük yok trafo 630 kva
Saat fazın birine akım yönü ters diyordu açtım akım tarfoları hep aynı bağlı ama değiştirdim saat normale döndü.
Fakat hala %60 reaktif %40 kapastif yazıyor bişey anlamadım.
Röle yapan firmaya anlattım oda saat dedi saati değiştim aynı makel saat.
Konu hakıında bilgisi olan varsa yardımcı olursa sevinirim ayrıca saat fazları yanlış olursa saat reaktifleri hatalı okur onu da ilave etmek istedim.
 
sn Fırat963, yük yok ise ve sabit grubunuz varsa, fazın birinde fazla geliyor olmalı sabit diğerinde eksik geliyor olmalı. Bu tür durumlar için OG den akım bilgisi alarak çalışan sistemlerden kullanabilirsiniz..
 
Ama sabiti çıkarınca bile yine ikisine beraber yazıyor anlamadım bişey.
 
Sabit çıkınca yazmaya devam ediyorsa, kapasitif bir yük arayın sistemde UPS gibi, yada yapışık bir kontaktör, yada sayacınızla ilgili bir sorun olmalı (akım trafosu, bağlantısı yada sayacın kendisi gibi).
 

Forum istatistikleri

Konular
130,148
Mesajlar
933,619
Kullanıcılar
453,235
Son üye
aky

Yeni konular

Geri
Üst