arkadaşlar bizim tarfo merkezlerinde 1 ay içerisinde 3 Nötr direncinde aşırı ısınma ve patlama oldu.Nötr direnci kabinin içindeki bağlantı izolatörleri kırılma ve çatlamalar var.
herhangi bir fiderde yaşanan bir faz-toprak arızasından dolayı nötr dirençlerimiz bir bir patlıyor? sebebini tam anlayamadık? Röleler açma sinyali vermeden oluyor bunlar.Bu tecrübeyi yaşayıp bilen bir arkadaşımız varsa anlatırsa sevinirim.
Nötr direnç teiaş yönetmeliğe uygun
anma akımı: 1000 A
akım trafosu: 1000/5 yada 200/5
Direnç: 20,78 ohm
herhangi bir fiderde yaşanan bir faz-toprak arızasından dolayı nötr dirençlerimiz bir bir patlıyor? sebebini tam anlayamadık? Röleler açma sinyali vermeden oluyor bunlar.Bu tecrübeyi yaşayıp bilen bir arkadaşımız varsa anlatırsa sevinirim.
Nötr direnç teiaş yönetmeliğe uygun
anma akımı: 1000 A
akım trafosu: 1000/5 yada 200/5
Direnç: 20,78 ohm