154kV DA FAZ DEGİŞİMİ NEDEN YAPILIR

sefa1005

Üye
Katılım
26 Kas 2008
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
40
Arkadaslar gecenlerde yuksek gerılım durdurucu dıregınde fazlar yer degıstırmıs olarak gordum bu konu hakkında bılgısı olan var mı.....
 
154 kV ve 380 kV hatlar çok uzun hatlar olduğu için fazların birbirine göre kapasitif etkisi de o denli fazla olur, belli direk aralıklarıyla fazlar aynı sırayla yer değiştirilirse bu etki minimuma indirilir, yani çaprazlama yapılmazsa santralden 154 kV gerilim ile çıkan hat, trafo merkezine ulaştığında çok daha yüksek bir gerilim seviyesine ulaşır, hat sonunda gerilim yükselir.
 
Arkadasım yüksek gerilim E.İ.H da çaprazlama olayı fazlar arası gerilimi eşitlemek için yapılır.Hat başı ile hat sonu arasındaki gerilimi eşitlemek için yapılmaz.Hat başı ve hat sonu gerilimleri reaktör ve kapasitörleri devreye alarak eşitleyebilirsin.Ya da devreden cıkararak.Şartlar neyi gerektiriyosa o yapılır.Çaprazlama olayına transpozisyon denir.En az 3 caprazlaMA ve 3 ün katları olacak sekilde yapılır.EİH nın mesafesine göre yapılr.Kac km de yapıldıgını tam olarak bilmiyorum ama 154 kv hatlarında en az 60 km (70 de olabilir) uzunlugundaki bir hatta 3 caprazlama yapılır.İletkenler kendi aralarında ve toprakla kondansator yapısı olustururlar.Kapasitif reaktif güc üretiler.Fazlar arası ve faz toprak arası gerilimi dengelemek için transpozisyon yapılır.Yani çaprazlama.Yukardaki arkadas yanlıs bilgi vermiş.Hat bası hat sonu gerilimi eşitlemek için degil fazlar arası gerilimi dengelemek için.
 
Reaktör ve kapasitörleri devreye alarak hatbaşı ve hatsonu gerilimleri nasıl eşitleyebilirsin arkadaşım, onu anlatırmısın bana
 
yapılan isleme transpozisyon denilmektedir. Özellikle 154 ve 380kv hatlarda fazların dengelenmesi için yapılmaktadır. Özellikle uzun hatlarda kapasitif etkiden dolayı voltaj hat sonunda cok yüksek olmaktadır. Bunun dengelemek için yaklasık 40 km bir transpozisyon yapılmaktadır.
 
slm arkadaşlar
154 ve 380 kv hatlarda fazların yerdeğiştirme işlemine transpozisyon denir.
bir hatta en az 3 defa ve katlarında transpozisyon işlemi yapılır.
sebebi ise hatbaşı gerilimi hava şartları ve hattın geçtiği arazi yapısından dolayın hat üzerinde bir kapasitif gerilim indüklenir ve voltaş hat sonunda hat başı değerine göre ve hattın uzunluğuna göre daha yüksek olur. fakat hat sonundaki voltaj arazi yapısından dolayı her fazda aynı değerde olmaz. tarnspozisyon 3 fazın yerlerini sırasıyla değiştirerek hat sonu gerilimlerinin birbirlerine göre aynı olmasını sağlamak için yapılır. Hat sonu voltajı düşürmek için değildir. bazı arkadaşlar bu voltajı düşürmek için transpozisyon yapılır yazmışlar. transpozisyon başlangıcındaki faz hangi sıradaysa sonuncu direktede aynı sıraya getirilir. örn. keban - istanbul 380 kv hat kebanda fazlar arası 380 kv faz toprak arası 220 kv olarak çıkar. istanbula geldiğinde faz toprak arası A fazı için 240 B fazı için 235 C fazı için 245 kv gibi farklı değerlerlere ulaşır. transpozisyon işlemi işte bu 3 fazın faz toprak ve faz faz arası değerlerin eşitlemek için yapılır. örneğin abc faz toprak 240 KV gibi. yüksek olan gerilimide şönt reaktörler devreye alınarak 380 kv'a düşürülür. umarım doğru anlatabilmişimdir.
 
Reaktör ve kapasitörleri devreye alarak hatbaşı ve hatsonu gerilimleri nasıl eşitleyebilirsin arkadaşım, onu anlatırmısın bana

Reaktör; Sistemden reaktif (MVAR) çekmek (voltaj düşürmek)
Kapasitör; Sisteme reaktif (MVAR) vermek (voltaj yükseltmek)
için kullanılır. Bağlandığı muhitin voltajını düşürür veya yükseltir.

Mevlüt Arkadaşım teferruatlı bir şekilde açıklamış. Özetle, Transpozisyon işlemi; hat başı-hat sonu gerilimini eşitlemek için değil fazların gerilimlerni eşitlemek için kullanılır.
 
arkadaş hepinize teşekkür ederim. önemli bilgiler edindim sayenizde
 
Arkadaşlar çaprazlama işlemi neden 3 ve 3 ün katları şeklinde yapılıyor. Bu konu hakkında yardımcı olabilir misiniz?
 
Reaktör; Sistemden reaktif (MVAR) çekmek (voltaj düşürmek)
Kapasitör; Sisteme reaktif (MVAR) vermek (voltaj yükseltmek)
için kullanılır. Bağlandığı muhitin voltajını düşürür veya yükseltir.

Mevlüt Arkadaşım teferruatlı bir şekilde açıklamış. Özetle, Transpozisyon işlemi; hat başı-hat sonu gerilimini eşitlemek için değil fazların gerilimlerni eşitlemek için kullanılır.
Buradan yola çıkarak bi sorum olacak generatöre eksi yönde yani kapasitif Mvar yüklendiğimizde gerilim azalırmı artarmı ??? Yada indüktif yüklendiğimizde azalırmı artarmı ???
 

Forum istatistikleri

Konular
130,103
Mesajlar
933,156
Kullanıcılar
453,155
Son üye
kadir2357

Yeni konular

Geri
Üst