1
Merhaba arkadaşlar 2 adet güçleri özellikleri (%uk) aynı olan trafo 154 kv tarafında aynı ana baraya bağlı şekilde çalışıyor.
34,5kv tarafları ise ayrı baralardan besleniyor.
Yani trafolar ayrı 34,5kv baralardan enerjiyi alarak 154kv çevirip aynı ana baraya bağlanıyor. bu trafolar bu şekilde çalışırken 34,5kv tarafındaki kuplaj kesicisi ile 34,5kv tarafları direk olarak (paralellik şartı aramadan ) kapatılabilirmi.
 
Merhaba;
Açıkcası sorunuzu çok fazla anlayamadım.Fakat,eğer soru şu ise;
Güç Trafoları,154kv tarafından parelele girme şartları uygun olduğunda senkronizaskop aracılıgıile alınır.Çıkışları ise yani 34.5kv tarafı senkronizasyon şartları aranmadan paralele alına bilir.
 
evet buydu 154 tarafında paralel çalışsan trafoların 34,5kv tarafları direk kapatılabilirmi demek istemiştim cevap vermişsiniz teşekkür ederim.
 
Arkadaşım yapılacakların sırasını dilimin döndüğü kadar anlatayım (ben bakımcıyım )
1) trafo kademelerini eşitle
2) Trafo kademe seçiciyi el konumuna al
3) Trf.1 ile trf.2 arasındaki kublaj kesicisinin pozisyon seçici anahtarını otomatikten el konumuna al.
4)kublaj kesicisini kaptabilirsin ve istediğin trafoyu boşaltabilirsin.
 
BEN %Uk ları farklı ve güçleri farklı 2 adet 154 /34,5 trafo yu paralel çalıştırdım 100MVA ve 50 MVA şimdi manevraya gelelim ilk önce çıkış gerilimlerini eşitle daha sonra kublaj kesicisinin bara 1 ve bara 2 ayırıcılarını kapat daha sonra kublaj kesicisini kapat Güç trafolarının paralel çalışmaya başladı eğer yük aktaracaksan onun manevrasıda başka olur kolay gelsin
 