15kw dalgiç pompa kompanizasyonu

bysiyah

Üye
Katılım
28 Tem 2009
Mesajlar
7
Puanları
1
slm arkadaşlar.15kw dalgıç pompaya kompanizasyon yapmalıyım.50 kva trafo su var ve trafoya 500 m uzakta poma panosu var.trafoda 2,5kvar sabit bağlı.pompanın yanında 7,5kvar pompayla bereber çekiyo cezaya giriyo.RGK RÖLELİ komnizasyon kurmalıyım.yardımcı olursanız teşekkür ederim.
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
anladıgım kadarıyla panoda otomatk kompanzasyon rolesi yok ....o panodan beslenen tum gucleri soylersen uygun bi hesap yaparız
 
sadec 15 kw dalgıç pompa var.35 amper çekiyo, mesafeye göre amper 40 kadar çıkıyo.
 
güç faktörü endir pompanın
 
BYSİYAH arkadaşım 15 kw dalgıç pompan 40 amper cekiyorsa 7.5 kwar kondanstör yetersiz gelir 1 kwar kondastörün 1.4 amper ceker cektigi amperin 3/1 degerinde kondastör atmalısın yani 40/3=13,3 kwar yani sen 15 kwar kondastör tak 15 kwar kondastör toplam amper cekımı 15x1.4=21 ampere takabül eder pompanın cektigi amper degerinin yarısına eş degerdir bazı meslektaslarımız kw gucunun yarsı kadar kondanstör takar oysa cektigi akım degeri fazla olan bır motora buyuk kondanstör takılır normal halde senın 15 kw lık gucun 22.5 amper cekmesi gerekli ustundeki 7.5 kwar kondastör yeterli olabılırdı ama 40 amperlik bır guc 26,6 kwlık bır enerji sarfıyatı harcar buda mevcut kondastörun yetersizligini gösterir ..kolay gelsin
 