16 lık mı 25 lik mi?

Arkadasim'
Kablodan tereddut ediyorsunuz' oncelikle kablo batglanti noktalarinda sigorta' salter' klemjens vs. baglantilarini kontrol edin.
Birde kablo cekmeye girmeden' sunu deneyin' 7.5 veya 1o kVAR kondansator alin' sigortra uzerinden' 3.katdaki panoya baglayin'kondansatorden evvel ve sonraki akimlari tekrar olcun.Cekilen akimin azaldigini goreceksiniz. Bu hem seri' hem daha az maliteli bir yoldur. Olmazsa sokmesi basit..



Sent from my ViewPad 10S using KontrolKalemi.Com Forumu mobile app
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.